工作票由设备运维管理单位签发,也可由经设备运维管理单位()的检修及基建单位签发。
违章指挥拆除旧杆导线倒杆塔。2018年8月14日,某供电局因110kV渭三线(废弃老旧线路)连续5次多处被盗,送电工区经提前现场勘察,制定了拆除工作方案后,自行安排拆除该线路残留的旧导线及架空地线。当日,由带电二班班长毕XX担任现场总指挥,带领工作成员14名分3组进行,毕XX带领4名班员为第三组,在28号杆(18m高II型水泥杆)处工作。10时40分到达工作地点后,发现28~31号杆之间原来剩余的两相导线又被盗,27~28号杆西边两根导线仍在,28号杆因受力不平衡而向西南稍有扭斜。毕XX让工作班成员杨XX、侯XX登杆工作,杨XX即去上杆,而侯XX提出异议,认为上杆工作安全无法保证,要求打拉线后再上,毕XX未采纳意见,又让工作班成员严XX上杆,严XX也未答应。此时,工作班成员王XX(班技术员)也给毕XX提出要打拉线,不打拉线太危险,毕XX仍不听劝告,负气自己登杆工作。10时50分左右,当毕X松开东边的架空地线,又到西边帮杨XX松另一根地线时,东边立杆离地0.4m处扭折,随后西边立杆也从跟部折断,整个n型杆向南倾倒,毕XX、杨XX二人因安全带系在杆顶横杆上随杆倒下,内伤严重,送医院抢救无效死亡。试分析该起事故中违反线路《安规》的行为。
在电力线路上工作,应按哪些方式进行?
误登平行带电线路触电。2019年1月26日,某电业局由高检所线路一、二班和带电班负责对110kV酃牵I线16-1号、16-2号、90号塔进行迁改工作,同时对酃牵I线1-118号塔及110kV酃牵I线衡北支线1-44号塔进行登检及绝缘子清扫工作。当日带电班的工作分成4个工作小组,其中工作负责人莫XX和作业班成员王XX—组负责酃牵I线衡北支线31-33号塔登塔检修及绝缘子清扫工作。11:30左右,莫XX和王XX误走到与其平行带电的110kV三酃线35号塔下(该塔原名称“酃牵II线衡北支线32号”仍然存在),在未认真核对线路名称、杆号的情况下,王XX在误登该带电的线路杆塔进行工作时,触电起弧着火,安全带烧断,从约23m高处坠落地面死亡。试分析该起事故中违反线路《安规》的行为。
在土质松软处挖坑,应有防止塌方措施,如加挡板、撑木等。可以站在挡板、撑木上传递土石或放置传土工具。禁止由下部掏挖土层。
人在梯子上时,在确保安全的前提下可以移动梯子。
带电作业禁止约时停用或恢复重合闸及直流线路再启动功能。
链条葫芦不得超负荷使用,起重能力在5t以下的允许2人拉链,不得随意增加人数猛拉。操作链条葫芦时,人员不准站在链条葫芦的正下方。
操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套。
各类交通道口的跨越架的拉线和路面上部封顶部分,应悬挂醒目的警告标志牌。
带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有丰富的工作经验、能胜任带电作业工作的人员担任。
2009年初级会计职称考试《初级会计
2002年初级会计职称考试《初级会计
2010年初级会计职称考试《初级会计
2011年初级会计职称考试《初级会计
2013年初级会计职称考试《初级会计
2012年初级会计职称考试初级会计实
2018年初级会计职称考试《会计实务
2010年会计职称《初级会计实务》模
2019年初级会计职称考试《实务考试
2010年会计职称考试《初级会计实务