高处作业应一律使用工具袋。
110kV亚汉1126线停电更换导线
1.试题素材
(1)工作任务:110kV亚汉1126线132~142号更换A相(下相)导线。
(2)工作单位:XX供电公司输电运检室。
(3)工作班组:线路检修三班。
(4)工作负责人:张XX。
(5)工作班成员:刘XX、赵X、洪X、陈XX、张X、王X、黄X、刘X、徐X、赵XX、洪XX、李X、吴XX、吴X、丁X。
(6)工作票签发人:莫XX。
(7)调度值班员(工作许可人):周X。
(8)锦江钢铁厂停电联系人:邵X。
(9)计划工作时间:2018年09月23日8:00~09月25日18:00。
(10)其他说明。
1)110kV亚汉1126线(右线,色标红色)与带电运行的110kV锦汉1128线(左线,色标黄色)131~156号杆同杆架设,且杆号相同。
2)110kV亚汉1126线与110kV锦汉1128线的134~135号跨越110kV福钢1189线78~79号。
3)110kV亚汉1126线与110kV锦汉1128线139~140号钻越330kV苏洽3339线(色标为深蓝色)275~276号。
4)110kV福钢1189线为锦江钢铁厂自管专用线,110kV亚汉1126线由XX供电公司负责调度管辖。
5)本次作业110kV福钢1189线配合停电,110kV锦汉1128线不停电,330kV苏洽3339线不停电。
6)9月25日工作结束,人员撤离,现场清理完毕,工作负责人于当日15:35办理工作票终结。
附图:
2.答题要求请根据所示电力线路第一种工作票,找出票面上存在的错误并改正。
电力线路第一种工作
票单位:输电运检室,编号:XXXXXX
1.工作负责人(监护人):张XX,班组:线路检修三班
2.工作班人员(不包括工作负责人):刘XX、赵X、洪X、陈XX、张X、王X、黄X、刘X、徐X、赵XX、洪XX、李X、吴XX、吴X、丁X、共15人。
3.工作的线路名称或设备双重名称(多回路应注明双重称号)110kV亚汉1126线(右线,色标红色)
5.计划工作时间:自2018年09月23日08时00分至2018年09月26日18时00分
6.安全措施(必要时可附页绘图说明)
6.1应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(包括分支线、用户线路和配合停电线路):110kV亚汉1126线转入检修状态;110kV锦汉1128线转入检修状态;110kV福钢1189线转入检修状态。
6.2保留或邻近的带电线路、设备:110kV亚汉1126线(右线,色标红色)131~156号同塔架设的110kV锦汉1128线(左线,色标黄色,杆号相同)带电运行。
6.3其他安全措施和注意事项:
(1)遇有5级以上的大风时,工作停止。
(2)工作前发给作业人员相应线路的色标(红色)。
(3)工作前应认真核对线路双重名称及杆号和颜色标志,设专人监护,防止误入带电侧横担。
(4)接触导线前应先挂好个人保安线。
(5)牵引工具及放落和架设过程中的导线应接地。
(6)起吊绳索与110kV带电线路距离大于5m。
工作票签发人签名:莫XX,2018年09月22日09时10分
工作负责人签名:张XX,2018年09月22日09时15分收到工作票
8.确认工作负责人布置的任务和安全措施
工作班组人员签名:刘XX、赵X、洪X、陈XX、张X、王X、黄X、刘X、徐X、赵XX、洪XX、李X、吴XX、吴X、丁X
10.作业人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间):
工作负责人签名:
12.工作票终结
12.1现场所挂的接地线编号01号、02号、03号、04号共组,已全部拆除、带回。
13.备注
(1)指定专责监护人李x负责监护刘XX在132号塔登塔和工作;指定吴XX负责监护赵X在142号塔登塔和工作;指定吴X负责监护洪X在133~137号塔登塔和工作;指定丁X负责监护陈XX在138~141号塔登塔和工作。(人员、地点及具体工作)
(2)其他事项:
带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验,其试验周期如何规定?
杆塔等的固定爬梯,应牢固可靠。高百米以上的爬梯,中间应设有休息的平台,并应定期进行检金和维护。
操作票的填写有哪些要求?
进行配电设备停电作业前,应断开可能送电到待检修设备、配电变压器各侧的所有线路(包括用户线路)断路器(开关)和熔断器,并验电后即可进行工作。
动火工作票不准代替设备停复役手续或检修工作票、工作任务单和事故紧急抢修单,并应在动火工作票上注明检修工作票、工作任务单和事故紧急抢修单的编号。
带电作业需要停用重合闸或直流线路再启动功能的作业和带电断、接引线应由值班调控人员履行许可手续。
高处作业均应先搭设脚手架、使用高空作业车、升降平台或采取其他防止坠落措施,方可进行。
电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。
动火作业间断或终结后,清理现场后即可离开。
2009年初级会计职称考试《初级会计
2002年初级会计职称考试《初级会计
2010年初级会计职称考试《初级会计
2011年初级会计职称考试《初级会计
2013年初级会计职称考试《初级会计
2012年初级会计职称考试初级会计实
2018年初级会计职称考试《会计实务
2010年会计职称《初级会计实务》模
2019年初级会计职称考试《实务考试
2010年会计职称考试《初级会计实务