邻近或交叉其他500kV电力线工作的安全距离为()m。
同杆塔多回线路中部分线路停电的工作,为了防止在同杆塔架设多回线路中误登有电线路及直流线路中误登有电极,应采取哪些措施?
误登平行带电线路触电。3月16?17日,XX供电局根据月度工作安排,对35kV城北线进行年度检修。3月15日,线路工区工作前完成了各项准备工作。3月16日7时,工作负责人刘XX向4个工作小组布置了当天的工作任务,并分发了《工作任务单》。其中方XX与王XX为一组,负责城北线12?15号杆检修(城北线5~22号杆位于南山附近的山岭之中,该区域由低到高,平行地分布着35kV龙北、城西、城北线,城北线处于最高的山坡)。8时30分左右,方XX与王XX下车前往检修点。9时左右,两人到达半山坡一基35kV铁塔下,抬头看到是12号塔,未确认线路名称,9时10分左右方XX开始登塔,王XX在塔下监护。方X登上C相横担,将安全带副保险系在C相横担拉杆上,沿着C相绝缘子下导线,9时20分左右,方XX双手扶住横担,右脚踩在第一片绝缘子上,左脚向导线探去。王XX看见方XX左脚与导线之间有弧光闪了一下,方XX叫道“有电”,随即一头向铁塔内侧栽下来,被安全带副保险悬挂在半空中。医院诊断为左足、右大腿多处灼伤。试分析该起事故中违反线路《安规》的行为。
在梯子上使用电气工具,应做好防止感电坠落的安全措施。
在变电站、发电厂出入口处或线路中间某一段有两条以上相互靠近的平行或交叉线路工作时,有哪些要求?
起重搬运时只能由一人统一指挥,必要时可设置中间指挥人员帮助指挥。
带电接引线时未接通相的导线及带电断引线时已断开相的导线将因感应而带电。为防止电击,应采取措施后才能触及。
起吊物件应绑扎牢固,若物件有棱角或特别光滑的部位时,在棱角和滑面与绳索(吊带)接触处应加以包垫。
专责监护人临时离开工作现场时,应通知工作负责人停止工作,待专责监护人回来后方可恢复工作。
怀疑可能存在有害气体时,应立即将人员撤离现场,转移到通风良好处休息。抢救人员进入险区应戴防毒面具。
在一般作业场所(包括金属构架上),应使用II类电动工具(带绝缘外壳的工具)。