带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离),可用()测量。
误入同塔带电侧线路触电。2019年3月29日,某供电局送电处停电检修35kV良杜I线,1号塔西侧良杜I线与东侧的良红线共塔;2号塔东侧良杜I线(色标为红黑相间)与西侧的良杜II线(色标为黄白相间)共塔。9时23分,得到调度许可工作后,检修班班长牟XX带领马XX执行1、2号塔上消缺任务,马XX塔上作业,牟XX地面监护。完成1号塔(与良红线同杆架设)任务后,10时左右,二人转移到2号塔(与良杜II线同杆架设,良杜II线带电),马XX沿良杜I线侧的脚钉登塔,上到下横担处时,将一把扳手掉了下来。监护人牟XX在塔下寻捡扳手,马XX继续上塔,从横担处转移到另一侧带电的良杜II线,系好安全带后用左脚钩导线时触电,经抢救无效死亡。试分析该k事故中违反线路《安规》的行为。
工作许可人的安全责任有哪些?
切断纤维绳索时,应先将预定切断的两边用软钢丝扎结,以免切断后绳索松散,断头应编结处理。
高温中暑的主要症状有哪些?如何进行高温中暑急救?
装设接地线时,应先接导线端,后接接地端,接地线应接触良好、连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。
线路施工需要进行爆破作业应遵守《民用爆炸物品安全管理条例》等国家有关规定。
带电作业结束后应及时向工作票签发人汇报。
倒闸操作检查中若发现其他任何信号有异常,均应停止操作,查明原因。
触电者神志不清,判断意识无,有心跳,但呼吸停止或极微弱时,应立即用仰头抬颏法,使气道开放,并对触电者施行心脏按压。
可以利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。
2009年初级会计职称考试《初级会计
2002年初级会计职称考试《初级会计
2010年初级会计职称考试《初级会计
2011年初级会计职称考试《初级会计
2013年初级会计职称考试《初级会计
2012年初级会计职称考试初级会计实
2018年初级会计职称考试《会计实务
2010年会计职称《初级会计实务》模
2019年初级会计职称考试《实务考试
2010年会计职称考试《初级会计实务