10kV绝缘操作杆最小有效绝缘长度为()m。
使用梯子时的注意事项?
10kV配电线路单工作组抢修:2018年6月9日中午12时,某供电公司工作负责人张XX带领李XX(死者)、孙XX(伤者)等4人更换10kV线路XX支线24~25号杆间导线(故障抢修)。12时20分,张XX在未办理事故抢修工作票的情况下,安排李XX、孙XX二人攀登24号和25号杆进行原导线的拆除工作,安排另外2人负责地面工作。工作票签发人王XX、工作负责人张XX未提前进行现场勘察,未釆取防倒杆措施,就同意李XX和孙XX上杆作业。12时25分,李XX先使用安全带围杆带和脚扣攀登至25号杆顶部进行杆上导线拆除,在杆上李XX未系紧安全帽的下颚带。此时孙XX开始攀登此支线25号杆,在孙XX攀登过程中,该电杆向拉线侧倾倒,李XX、孙XX随电杆一同倒下。李XX脑部先着地,且安全帽己脱离头部,经抢救无效死亡,孙XX大腿根部骨折。试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。
采用以旧线带新线的方式进行施工,如何做保证安全?
同杆(塔)架设多回线路中部分线路停电的工作,为防止误登有电线路,应采取哪些措施?
遇有6级以上的大风时,禁止露天进行起重工作。
根据工作票制度,在配电线路和设备上工作,按哪些方式进行?
居民区和交通道路附近立、撤杆,应设警戒范围或警告标志,并派人看守。
带电立、撤杆作业前,应检查作业点电杆、导线及其他带电设备是否固定牢靠,必要时应采取加固措施。
装设、拆除接地线可不在监护下进行。
人字梯应有限制开度的措施。