更换绝缘子、移动或开断导线的作业,应有防止导线脱落的后备保护措施。开断导线时可以两相及以上同时进行,开断后应及时对开断的导线端部采取绝缘包裹等遮蔽措施。
10kV带电作业:2018年10月14日9时40分,工作负责人李XX带领带电作业人员樊XX、刘XX、陈XX和赵XX进行10kV平疃线34支线10号杆带电消缺工作(中相立铁螺栓安装、紧固;更换中相绝缘子)。到达现场后,工作负责人现场拟定了施工方案和作业步骤,随即填写了电力线路事故应急抢修单后工作开始。陈XX、樊XX穿戴好安全防护用具进入绝缘斗内,由陈XX用绝缘杆将倾斜的中相导线推开,樊XX对中相导线放电线夹做绝缘防护后,陈XX继续用绝缘杆推动导线,将中相立铁推至抱箍凸槽正面,樊XX安装、紧固立铁上侧螺母。10时20分,樊XX在安装中相立铁上侧螺母时,因螺栓在抱箍凸槽内,戴绝缘手套无法顶出螺栓,便擅自摘下双手绝缘手套作业,左手拿着螺母靠近中相立铁,举起右手时,与遮蔽不严的放电线夹放电,造成触电,经抢救无效死亡。试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。
大风天气巡线应注意什么?
工作期间,工作负责人若离开工作现场时需如何办理手续?
高温中暑的主要症状有哪些?
电力电缆工作前,应核对电力电缆标志牌的名称与工作票所填写的是否相符以及安全措施是否正确可靠。
配电线路、设备停电时,对不能直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作机构应加锁。
创伤急救的原则是什么?
配电变压器及与其连接的高低压配电线路、设备上依次停送电的工作,可使用一张配电第一种工作票。
不得随意拆除未采取补强措施的受力构件。
风力超过5级时,禁止砍剪高出或接近带电线路的树木。