装设于配电变压器低压母线处的反孤岛装置与低压总开关、母线联络开关间应具备操作闭锁功能。
10kV配电线路检修:2018年10月15日,某供电公司小组负责人马XX带队(共14人)更换白支9、10、16号和17号电杆(9、17号为耐张杆)。许可开工后,马XX带领工作人员到达白支9号杆,因雨后土质松软,无法使用吊车,决定大部分工作人员和吊车转移到17号杆工作,待地面稍干后再更换9号杆。同时,马XX指定赵XX担任9号杆工作的临时负责人,安排赵XX、孙XX“完成3根新拉线制作、拉线盘、拉线棒的安装,安装好临时拉线后再放下导线,等待其他人员和吊车回来后进行换杆工作”后离开9号杆现场。赵XX和孙XX将3条新拉线的拉线卡盘放入拉线坑并调整好位置后,赵XX安排孙XX到9号杆东北空地上制作新拉线,自己进行新拉线棒与拉线盘连接工作。11时20分,赵XX完成新拉线棒安装后,在没有监护的情况下擅自登杆,在没有安装临时拉线的情况下,首先解开9号杆南侧拉线上把,随后放下北侧三相导线。11时48分,赵XX将西南侧三相导线松开,导致电杆向东北侧倾倒,赵XX被电杆压在下方,经抢救无效死亡。试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。
与带电线路平行、邻近或交叉跨越的线路停电检修,应采取哪些措施防止误登杆塔?
可以不用操作票的操作项目有哪些?
简述电缆通道非开挖施工的安全措施。
带电断、接低压导线有哪些安全要求?
清扫运行中的二次设备和二次回路时,应使用防静电工具,并采取措施防止振动、误碰。
一级动火工作票由动火工作票签发人签发,工区安监负责人、消防人员审核,工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师)批准,必要时还应报当地地方公安消防部门批准。
在带电作业过程中,若线路突然停电,值班调控人员或运维人员未与工作负责人取得联系前不得强送电。
用汽车运输气瓶,气瓶可以顺车厢纵向放置。
挖到电缆保护板后,应由有经验的人员在场指导,方可继续进行。
2009年初级会计职称考试《初级会计
2002年初级会计职称考试《初级会计
2010年初级会计职称考试《初级会计
2011年初级会计职称考试《初级会计
2013年初级会计职称考试《初级会计
2012年初级会计职称考试初级会计实
2018年初级会计职称考试《会计实务
2010年会计职称《初级会计实务》模
2019年初级会计职称考试《实务考试
2010年会计职称考试《初级会计实务