一起答
判断

井、坑、孔、洞或沟(槽),应覆以与地面齐平而坚固的盖板。检修作业,禁止临时打孔、洞。

  • 正确
  • 错误
试题出自试卷《国家电网安规(配电部分)考前强化卷与答案(2)》
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. 10kV昭纬西线昭山荟阳线08号杆接地极消缺

    1. 试题素材

      (1)工作任务:10kV昭纬西线昭山荟阳线08号杆接地极消缺,下引线重新固定。

      (2)工作单位:配电运检室。

      (3)工作班组:配电运维二班。

      (4)工作负责人:宋XX(配电运维二班班员)。

      (5)工作班成员:秦XX、刘XX、王XX(配电运维二班班员)。

      (6)工作票签发人:李XX(配电运维二班班长)。

      (7)工作许可人:徐XX,当面许可。

      (8)计划工作时间:2019年01月17日08时30分~14时30分。

      (9)其他说明:

      1)消缺设备:10kV昭伟西路昭山荟阳线08号杆。

      2)作业现场条件:现场无交叉、邻近(同杆塔、并行)电力线路及设备,作业地点车辆及人群密集,应设置专人指挥、引导车辆和行人,防止车辆、人员进入。

      2.答题要求请根据所示配电第一种工作票找出票面上存在的错误并改正。

    2.工作班成员(不包括工作负责人)秦XX、刘XX、王XX共3人。

    4.计划工作时间:2019年01月17日08时30分至2019年01月17日14时30分

    5.工作条件和安全措施(必要时可附页绘图说明)

    (1) 10kV昭纬西线昭山荟阳线路不停电,保持人身、工具、材料与带电体的安全距离不小于0.7m。

    (2) 10kV昭纬西线昭山荟阳线08号杆位于荟阳路东侧人行道处,周围为建材市场,行人和车辆较多,工作区域周围设围栏,工作时防止车辆和行人进入。

    (3)解开或恢复接地引下线时,应戴绝缘手套,禁止直接接触与地断开的接地引下线。

    工作票签发人签名 李X X 2019年01月16日14时00分

    工作负责人签名  宋XX  2019年01月16日14时25分

    6.现场补充的安全措施

    8.现场交底,工作班成员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事项并签名:

    秦XX、 刘XX、李XX

    10.工作完工时间:2015年01月17日14时20分,工作负责人签名:宋X X

    11.工作终结

    11.1工作人员已全部撤离现场,材料工具己清理完毕,杆塔、设备上己无遗留物。

  2. 电缆施工作业完成后应封堵穿越过的孔洞。

    • 正确
    • 错误
  3. 配电网电杆组立起重作业:2018年8月2日,某供电公司外线班根据工作计划安排,在城关环城西路10kV南开842线进行立杆作业,吊车由现场工作负责人林XX指挥,林XX于2日前参加了起重设备指挥人员专业技术培训(尚未取证),第一次指挥电杆组立,在电杆起吊过程中,恰逢一辆私家车从吊车旁边经过,林XX赶紧指挥吊车人员停止电杆的起吊,停止起吊后电杆晃动剧烈,起吊所用钢丝绳松脱后造成工作班成员谢XX重伤。试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。

  4. 雷电时,禁止线路杆塔上作业。

    • 正确
    • 错误
  5. 配合停电的同杆(塔)架设线路装设接地线要求与检修线路相同。

    • 正确
    • 错误
  6. 若遇雷电、雪、雹、雨、雾等不良天气,禁止带电作业。

    • 正确
    • 错误
  7. 动火工作票的审批人可以签发动火工作票。

    • 正确
    • 错误
  8. 对同一个工作日的多条低压配电线路或设备上的工作,可使用一张低压工作票。

    • 正确
    • 错误
  9. 二级动火工作票由工作票签发人签发,工区安监人员、消防人员审核,工区领导批准。

    • 正确
    • 错误
  10. 进出配电站、开闭所应随手关门。

    • 正确
    • 错误