单独巡视人员应经()批准并公布。
10kV昭国北线01~17号杆LGJ-120裸铝导线更换为JKYGLJ-240绝缘导线
1.试题素材
(1)工作任务:10kV昭国北线01~17号杆LGJ-120裸铝导线更换为JKYGLJ-240绝缘导线。
(2)工作单位:配电运检室。说明:配电运检室的运维和检修业务采用运检分离模式。
(3)工作班组:配电检修二班。
(4)工作负责人:宋XX(配电检修二班班员)。
(5)工作班成员:李XX、吴XX、史XX、孔XX、陈XX、秦XX、赵XX、费XX、卢XX、王XX、刘XX、钱XX。
(6)工作票签发人:徐XX(配电运检室专工)。
(7)工作许可人:田XX,当面许可。(注:许可工作开始前,己与调度、运维等人员完成设备状态确认。
(8)计划工作时间:2019年01月22日07时00分~16时00分.
(9)其他说明:
1)停电设备:110kV昭园站10kV昭国北线、10kV昭国南线、10kV昭北西线全线停电。
2)作业现场条件:本工作涉及线路改造前均为裸导线;10kV昭国南线01~17号杆与10kV昭国北线同杆架设,面向大号侧,左线为10kV昭国北线(色标:黑色),右线为10kV昭国南线(色标:黄色);10kV昭北西线(色标:绿色)05~06号杆架设于10kV昭国北线下侧,无法装设跨越架。10kV昭国北线、10kV昭国南线、10kV昭北西线全部为单电源辐射线路。施工地段位于圆中南路南侧绿化带内,02号杆至03号杆间及08号杆至09号杆间跨越道路,01号杆与02号杆间跨越河流。
3)本工作票中安全措施的执行界面、执行主体不存在错误,“开关”“刀闸”“拉开”“合上”等操作术语不作为考点,工作单位、工作票编号、线路名称、设备名称及编号不作为考点。工作票中的安全措施,只要工作票中某一处体现即可,不局限于具体的栏目。附图:
2.答题要求请根据所示配电第一种工作票找出票面上存在的错误并改正。
2.工作班成员(不包括工作负责人)李XX、吴XX、史XX、陈XX、秦XX、赵XX、费XX、卢XX、王XX、刘XX、钱XX共12人。
4.计划工作时间:自2019年01月22日07时00分至2019年01月22日16时00分
5.安全措施[应改为检修状态的线路、设备名称,应断开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器,应合上的接地刀阐,应装设的接地线、绝缘隔板、遮栏(围栏)和标示牌等,装设的接地线应明确具体位置,必要时可附页绘图说明]
5.5保留或邻近的带电线路、设备
无
5.6其他安全措施和注意事项
本施工地段位于圆中南路南侧绿化带内,02 号杆至03号杆间及08号杆至09号杆间跨越道路,两道路口和通行道路上施工工作地点周围装设遮栏,并面向外悬挂“止步,高压危险!”标示牌:在01号杆至17号杆处分别悬挂“在此工作!”标示牌。提前联系交警部门,在换线时采取交通限行措施,并设专人指挥。01号杆与02号杆间跨越河流,施工时加强监护,防止人员落水。
5.7其他安全措施和注意事项补充(由工作负责人或工作许可人填写)
昭国南线与昭国北线01号至17号杆同杆架设。
8.现场交底:工作班成员确工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事项并签名:李XX、吴XX、史XX、陈XX、秦XX、赵XX、费XX、卢XX、王XX、刘XX、钱XX
12.工作终结
12.1
工作班现场所装设接地线共3组、个人保安线共0组已全部拆除,工作班人员已全部撤离现场,材料工具已清理完毕,杆塔、设备上已无遗留物。
13.备注
13.2其他事项:指定刘XX负责现场交通安全
紧急救护时,现场工作人员应掌握哪些救护方法?
就地使用遥控器操作断路器(开关)有哪些规定?
登杆塔前,应做好哪些工作?
倒闸操作有就地操作和遥控操作两种方式。
试验现场被试设备不在同一地点时,另一端还应设遮栏(围栏)并悬挂“在此工作!”标示牌。
脱离电源后,触电伤员如意识丧失,应在开放气道后10s内用哪些方法判定伤员有无呼吸?
通过传真送达的工作票,其工作许可手续应待正式工作票送到后履行。
现场心肺复苏应坚持不断地进行,如需将伤员由现场移往室内,中断操作时间不得超过7s;通道狭窄、上下楼层、送上救护车等的操作中断不得超过30s。
在带电线路上方进行交叉跨越档内松紧、降低或架设导线的检修及施工,应采取防止导线跳动或过牵引与带电线路接近至表5-1规定的安全距离的措施。
2009年初级会计职称考试《初级会计
2002年初级会计职称考试《初级会计
2010年初级会计职称考试《初级会计
2011年初级会计职称考试《初级会计
2013年初级会计职称考试《初级会计
2012年初级会计职称考试初级会计实
2018年初级会计职称考试《会计实务
2010年会计职称《初级会计实务》模
2019年初级会计职称考试《实务考试
2010年会计职称考试《初级会计实务