使用钳形电流表测量时若需拆除遮栏(围栏),应在拆除遮栏(围栏)后立即进行。工作结束,应恢复遮栏(围栏)原状。
10kV配电台架拆旧:2005年6月18日,某供电分公司工作负责人郑XX带领王XX(伤者)和申XX持故障紧急抢修单到达用户报修现场。经检查发现,10kV西安线安达干49号变压器台(简称变台)南100m处46号杆低压零线断线。工作任务结束、恢复送电后,王XX看见49号变台北侧紧挨着一个己经拆除的闲置变台上有低压横担和3只低压开关(3只低压开关距离49号变台带电处1.7m左右),就想上去拆掉3只低压开关,说以后修理时能用上(使用)。郑XX说:“别拆了,没有用。”王XX没有听,从北侧闲置变台南柱爬了上去,拆下3只闲置低压可摘挂式熔断器后,又拆低压开关底座。由于底座固定螺丝锈蚀,王XX便跨到运行变台要拆固定底座的低压横担上,郑XX说:“小心,上面带电!”郑XX说完就去收拾工器具。约3min后,王XX从49号变台北侧杆高低压间下杆时发现钳子丢落在变压器大盖上面,又从高压侧登上去取钳子,刚上变台,因雨后脚滑失稳,于是本能地用右手抓住配电变台横担支撑拉板,左手碰到了10kV母线C相引下线上,造成触电坠落,导致重伤。试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。
低压线路拆旧:2006年8月7日上午,某供电公司工作负责人刘XX组织工作班成员杨XX、黄XX等6人,对上杨台区0.4kV分支线路电杆进行撤移施工。8时10分,工作负责人刘XX在未办理工作票的情况下,组织杨XX、黄XX共3人实施2号杆导线和横担拆除工作(此前2号杆杆基培土己被开挖,深度约为电杆埋深的1/2)。工作负责人刘XX未组织采取防范措施,就同意杨XX上杆作业。8时30分,杨XX在拆除杆上导线后继续拆除电杆拉线抱箍螺栓,导致电杆倾倒,杨XX随电杆一同倒下。电杆压在杨XX胸部,经抢救无效死亡。试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。
更换配电变压器跌落式熔断器熔丝的操作要求有哪些?
高压架空绝缘导线工作有哪些安全规定?
环网柜部分停电工作,若进线柜线路侧有电,则进线柜应做好哪些安全措施?
配电巡视人员在巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,应如何处置?
在配电线路和设备上工作保证安全的技术措施有哪些 ?
电源侧不停电更换电能表时如何进行 ?
高压侧核相宜采用无线核相器。
使用吊车撤杆时,应先检查有无卡盘或障碍物并试拔。
2009年初级会计职称考试《初级会计
2002年初级会计职称考试《初级会计
2010年初级会计职称考试《初级会计
2011年初级会计职称考试《初级会计
2013年初级会计职称考试《初级会计
2012年初级会计职称考试初级会计实
2018年初级会计职称考试《会计实务
2010年会计职称《初级会计实务》模
2019年初级会计职称考试《实务考试
2010年会计职称考试《初级会计实务