  1. 10kV配电台架拆旧:2005年6月18日,某供电分公司工作负责人郑XX带领王XX(伤者)和申XX持故障紧急抢修单到达用户报修现场。经检查发现,10kV西安线安达干49号变压器台(简称变台)南100m处46号杆低压零线断线。工作任务结束、恢复送电后,王XX看见49号变台北侧紧挨着一个己经拆除的闲置变台上有低压横担和3只低压开关(3只低压开关距离49号变台带电处1.7m左右),就想上去拆掉3只低压开关,说以后修理时能用上(使用)。郑XX说:“别拆了,没有用。”王XX没有听,从北侧闲置变台南柱爬了上去,拆下3只闲置低压可摘挂式熔断器后,又拆低压开关底座。由于底座固定螺丝锈蚀,王XX便跨到运行变台要拆固定底座的低压横担上,郑XX说:“小心,上面带电!”郑XX说完就去收拾工器具。约3min后,王XX从49号变台北侧杆高低压间下杆时发现钳子丢落在变压器大盖上面,又从高压侧登上去取钳子,刚上变台,因雨后脚滑失稳,于是本能地用右手抓住配电变台横担支撑拉板,左手碰到了10kV母线C相引下线上,造成触电坠落,导致重伤。试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。

  2. 低压线路拆旧:2006年8月7日上午,某供电公司工作负责人刘XX组织工作班成员杨XX、黄XX等6人,对上杨台区0.4kV分支线路电杆进行撤移施工。8时10分,工作负责人刘XX在未办理工作票的情况下,组织杨XX、黄XX共3人实施2号杆导线和横担拆除工作(此前2号杆杆基培土己被开挖,深度约为电杆埋深的1/2)。工作负责人刘XX未组织采取防范措施,就同意杨XX上杆作业。8时30分,杨XX在拆除杆上导线后继续拆除电杆拉线抱箍螺栓,导致电杆倾倒,杨XX随电杆一同倒下。电杆压在杨XX胸部,经抢救无效死亡。试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。