伤员脱离电源后,对伤者有无脉搏的判断应同时触摸两侧颈动脉。
操作机械传动的断路器开关或隔离开关刀闸时有哪些规定 ?
10kV线路(有分布式电源)故障巡视:2005年8月18日,某供电公司10kV外桐152线因雷击造成单相接地,工作负责人王XX带领4名工作人员进行巡线。8时30分,巡线人员拉开外桐152线富石支线的高压熔断器并取下三相熔管(没有发现有一相用导线临时短接),外桐152主线恢复送电。王XX等在巡视至富石支线富峰电站(并网小水电)时,根据线路故障情况判断,认为故障点可能在富石支线富峰电站变压器上,王XX通知富峰电站停机后,即打算对该变压器进行绝缘测试。上午9时30分左右,王XX进入该落地变压器院子内,其他工作人员跟随其后10余米内。王XX在未采取安全措施的情况下(验电器、绝缘杆和接地线放在汽车上),就去拆变压器的高压端子,其他人员听到王XX喊了一声“有电”,发现王XX己触电倒在地上,经抢救无效死亡。试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。
架空配电线路工作,杆塔检修(施工)应注意哪些安全事项?
哪些情况可使用一张配电第二种工作票?
高压跌落式熔断器与电缆头之间作业的安全措施有哪些?
进入电缆井、电缆隧道前,应用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量是否超标,并做好记录。
动火作业间断或终结后,应清理现场,方可离开。
锉刀、手锯、木钻、螺丝刀等的手柄应安装牢固,没有手柄的应小心使用。
倒闸操作中发生疑问时,不得更改操作票,应立即停止操作,并向发令人报告。
高低压配电室、开闭所部分停电检修或新设备安装,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂“在此工作!”标示牌。