安全工器具宜存放在温度为( )、相对湿度为80%以下、干燥通风的安全工器具室内。
装设同杆塔架设的多层电力线路接地线顺序是什么?
10kV配电接地线装设误操作:2014年4月8日9时左右,某供电公司工作负责人刘XX(死者)带领工作班成员王XX在倪岗分支线41号杆装设高压接地线两组(另一组装在同杆架设的废弃线路上,事后核实该废弃线路实际带电)。当王XX在杆上装设好倪岗分支线的接地线后,因两人均误认为废弃多年的线路不带电,未验电就直接装设第二组接地线。接地线上升拖动过程中接地端连接桩头不牢固而脱落,地面监护人刘XX未告知杆上人员即上前恢复脱落的接地桩头,此时王XX正在杆上悬挂接地线,刘XX因垂下的接地线并未接地且靠近自己背部,同时手部又接触了打入大地的接地极,随即触电倒地,经抢救无效死亡。试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。
对成套接地线有哪些规定 ?
工作期间,工作负责人若需长时间离开工作现场时需如何办理?
什么是工作票会签人的安全责任 ?
实行单人操作的设备、项目及操作人员需经设备运维管理单位及调度控制中心批准。
禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。
带电立、撤杆作业前,应检查作业点电杆、导线及其他带电设备是否固定牢靠,必要时应采取加固措施。
配电线路、设备停电时,对不能直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作机构应加锁。
起重设备作业人员在作业中应严格执行起重设备的操作规程和有关安全规章制度。