邻近 10kV带电线路工作时, 人体、 导线、施工机具等与带电线路的距离应满足 ( ) m要求。
10kV 带电作业 2010 年 10 月 14 日 9 时 40 分,工作负责人李××带领带电作业人员樊××、刘××、陈××和赵××进行 10kV 平疃线 34 支 10 号杆带电消缺工作(中相立铁螺栓安装 、紧固;更换中相绝缘子) 。到达现场后,工作负责人现场拟定了施工方案和作业步骤,随即填写了电力线路事故应急抢修单后工作开始。陈××、樊××穿戴好安全防护用具进入绝缘斗内,由陈××用绝缘杆将倾斜的中相导线推开, 樊××对中相导线放电线夹做绝缘防护后, 陈× ×继续用绝缘杆推动导线, 将中相立铁推至抱箍凸槽正面, 樊××安装、 紧固立铁上侧螺母。 10 时 20 分,樊××在安装中相立铁上侧螺母时,因螺栓在抱箍凸槽内,带绝缘手套无法顶出螺栓,便擅自摘下双手绝缘手套作业, 左手拿着螺母靠近中相立铁, 举起右手时,与遮蔽不严的放电线夹放电,造成触电,经抢救无效死亡。试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。
10kV 配合停电误操作 2012年8月25日上午,某供电公司姚××独自携带操作票、绝缘操作杆、安全带和安全帽到 10千伏青和线史桥支线 1号杆进行停电操作(无停电计划)。 5时48分,姚××在 10千伏青和线 002号断路器(开关)还未断开情况下,带负荷拉开 10千伏青和线史桥支线 1号杆 FK015刀闸,拉开 A 相刀闸时,产生弧光导致 A 相绝缘子(靠电源侧动触头处)击穿通过电杆单相接地,在杆上操作的姚××从约 2m高处赶紧下杆,下地时造成触电死亡。试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。
杆塔无接地引下线时, 可采用截面积大于 190mm2 (如 φ16 圆钢)、地下深度大于 0.6m 的临时接地体。
抱杆基础应平整坚实、不积水。在土质坚硬的地方,抱杆脚应用垫木垫牢。
沟槽开挖时,应将路面铺设材料和泥土分别堆置,堆置处和沟槽之间应保留通道供施工人员正常行走。在堆置物堆起的斜坡上可以放置工具、材料等器物。
地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生时,要巡视灾害现场。
可以使用其他导线接地或短路。
使用油锯和电锯的作业时,应先检查所能锯到的范围内有马蜂窝,以防马蜂飞出伤人。
机具和安全工器具入库、出库、使用前应进行试验。
更换绝缘子、移动或开断导线的作业,应有防止导线脱落的后备保护措施。开断导线时可以两相及以上同时进行,开断后应及时对开断的导线端部采取绝缘包裹等遮蔽措施。
2009年初级会计职称考试《初级会计
2002年初级会计职称考试《初级会计
2010年初级会计职称考试《初级会计
2011年初级会计职称考试《初级会计
2013年初级会计职称考试《初级会计
2012年初级会计职称考试初级会计实
2018年初级会计职称考试《会计实务
2010年会计职称《初级会计实务》模
2019年初级会计职称考试《实务考试
2010年会计职称考试《初级会计实务