遇有( )或导地线、拉线松动的杆塔,登杆前应先培土加固,支好架杆或打好临时拉线后,再行登杆。
10kV 电缆试验某供电公司检修工区试验班在 110kV 某变电站进行 10kV 出线电缆耐压试验。本次的工作负责人为李××,工作人员为张××、王××。在试验过程中,李××操作试验设备,王 ××整理试验记录, 试验人员张××徒手拆除被试电缆, 更换试验引线, 造成人身剩余电荷触电。试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。
配电倒闸操作票的填写有哪些要求?
10kV 配电台架消缺 2012 年 6 月 15 日,某供电公司作业人员张××组织消除 10 千伏上瓦房线 426 线 16 号变压器台(简称变台)低压配电箱隐患, 10 时 30 分左右,张××在未办理工作票手续的情况下,带领李××和秦××二人到达 10kV 上瓦房线 426 线 16 号变台开始工作。张××用 10kV 绝缘杆拉开 16 号变台三相跌落式熔断器 (检查发现, 硅橡胶跌落式熔断器绝缘端部密封破坏, 芯棒空心通道击穿致使变压器高压套管带电) ,李××将低压配电箱内隔离刀闸拉开后,工作人员张、秦二人在未进行验电、未装设接地线的情况下,便进行了登台作业。 10 时 45 分,作业人员张××在右手触碰变压器高压套管时发生触电后高处坠落 (未系安全带) ,经抢救无效死亡。试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。
工作许可人的安全责任有哪些?
工作负责人的安全责任有哪些?
工作班成员的变更需履行哪些手续 ?
装设于配电变压器低压母线处的反孤岛装置与低压总开关、 母线联络开关间应具备操作闭锁功能。
带电立、撤杆作业前,应检查作业点电杆、导线及其他带电设备是否固定牢靠,必要时应采取加固措施。
作业区域带电体、绝缘子等应采取相间、相对地的绝缘隔离(遮蔽)措施。禁止同时接触两个连通的带电体或同时接触带电体与接地体。
动火工作票签发人不得兼任动火工作负责人。动火工作票的审批人、消防监护人不得签发动火工作票。
2009年初级会计职称考试《初级会计
2002年初级会计职称考试《初级会计
2010年初级会计职称考试《初级会计
2011年初级会计职称考试《初级会计
2013年初级会计职称考试《初级会计
2012年初级会计职称考试初级会计实
2018年初级会计职称考试《会计实务
2010年会计职称《初级会计实务》模
2019年初级会计职称考试《实务考试
2010年会计职称考试《初级会计实务