相关试题
  1. 案例7误登带电设备电弧烧伤1999年4月22日,某电力工程公司变电安装二班对承建的 110kV花园变电站35kV、10kV设备进行消缺(主变压器己投运),班长叶XX与张XX负责消除10kV设备缺陷。现场未办理工作 票,张XX到控制室取出10kV高 压配电室钥匙,独自拿上扳手 进入10kV高 压配电室,沿101开关间隔后网门程序锁具向上攀登,准备进行缺陷处理时,过桥母线对人体放电,造成10kV过桥 母线三相弧光短路,主变压器差动保护动作,开关跳闸,同时张 XX从1.2m高处坠落,其肩臂部、胸部电弧灼伤。试分析该起事故中的违章行为。

  2. 案例17仪表校验时二次反供电触电灼伤1997年4月4日,某变电站按计划全站停电检修。9时10 分,运行人员许可了变电工区当天综合检修第一种工作票,工作 内容为设备预防性试验、喷漆、清扫、仪表校验、开关机构检查。10时20分,正在35kVII段电压互感器吊线串上清扫的带电班王 XX突然触电,由吊线串上坠落(约8m高),被安全带保险绳悬 挂在空中(约6m高)。经检查,工作票上未要求拉开35kVlI段电压互感器隔离开关,运行人员也未拉开;工作票上显示己断开的电压互感器二次熔断 器实际也未断开;仪表班校验2号变压器35kV有功电能表时(己 拆除的电压互感器二次线未包扎),试验电源线与电压互感器二次 线瞬间接触,导致试验电源串入电压互感器二次回路瞬间反送电。 试分析该起事故中的违章行为。

  3. 案例16误登带电设备电弧灼伤2012年5月18日,某公司变电检修人员对220kV某变电站 110kV 28114、28122、28113三个间隔修试工作。在完成28114、28122间隔修试工作后,某供电局变电运行工区专责纳XX根据 掌握的缺陷统计一览表,要求超高 压分公司变电检修部现场总协 调人程XX结合本次停电进行消缺,程XX请求检修部生产调度 出面协调。此时,超高 压分公司安监部专责张X在进行安全稽查时指出 28113间隔现场班前会交底记录不符合要求,责令停工整顿,而工 作负责人王X表示异议,与张X进行辩解。程XX通知工作班成 员李XX (己在28122工作票上办理了离去手续,坐在工程车上 待命)进入28113间隔协助劝阻张X与王X之争议。李XX到现 场后,从程X X手中看到“缺陷及隐患统计一览表”内有28122-3 隔离开关发热及28114断路器A相发热等缺陷,即向程X X提出 有些缺陷己消除,程XX随口解释以前存在的设备缺陷不消除,运行人员就不同意结束工作票。17点44分,李XX擅自携带绝缘梯核实28114断路器A相发热缺陷,误入正常运行的28101间隔(与28114间隔相邻),致使A相断路器下接线板对人体放电,造成电弧灼伤。试分析该起 事故中的违章行为。