一起答
单选

一个工作负责人( )多张工作票,工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。

  • A.不能同时持有
  • B.不能同时执行
  • C.不能依次执行
  • D.不能同时接受许可
试题出自试卷《国家电网安规变电部分模拟考试试题及答案(6)》
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. 样例6 500kV越古变电站500kV章古线5033开关检修、试验1.试题素材(1)工作任务:500kV越古变电站500kV章古线5033开关检修、试验。(2)变电站接线方式(见附图):变电站为自动化变电站。500kV为一个半断路器接线,现场设备间隔布置与主接线图一致。 500kV刀闸为电动操作,可后台远方操作。检修方式下,500kVl 母、II母运行。(3)工作单位:检修公司。(4)工作班组及人员:检修班的黄XX、王XX、李XX, 试验班的张XX、赵XX、陈XX,共6人。(5)工作负责人:王X。(6)工作票签发人:高X。(7)计划工作时间:2015年05月09日08:00—2015年05月 09 日 18:00。(8)不考虑总、分工作票。附图:

    2.答题要求请根据所示工作票找出票面上存在的错误并改正。

    [存在错误](1) 工作负责人(监护人)”错误的填写成为“高X, 实际应该为“王X”(2)“工作任务”中“工作内容”一栏缺少“检修”内容。(3)“安全措施”中“应装接地线、应合接地刀闸”一栏漏掉“合上503327接地刀闸”项目。( 4) 安全措施”中“应设遮栏、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施”一栏未填写“在5033开关四周装设围栏,围栏上向内挂‘止步,高 压危险!’标示牌”。(5)“安全措施”中“工作地点保留带电部分或注意事项”一栏未交待 “相邻的5032开关间隔、5043 开关间隔运行”,

  2. 案例19清扫设备高处坠落1991年10月8日,某110kV变电站停电检修。变电站站长武XX在验收设备时,发现110kV雁沙电流互感器漏油未清扫,要求检修人员重新清扫,被检修负责人拒绝并发生争执。武XX 情绪激动,即带领两位当值值班员一起去清扫该设备。到达工作地点后,武XX未戴安全帽,即用竹梯登上雁沙电流互感器架构一只脚踩在架构槽钢上,另一只脚在移动时踏空,从距地高2.7m的架构上摔下,头后侧撞地死亡。试分析该起事故中的违章行为。

  3. 案例12清扫线路刀闸误入带电间隔触电2006年3月17日,某供电公司变电检修工区,按照月度计 划对110kV某变电站一次设备进行定检、预防性试验和清扫。根 据工作分工,某电力劳动服务队承担35kV —次设备的清扫工作, 工作票由变电检修工区试验班工作负责人寇XX办理并担任监护 人。8时50分,工作负责人寇XX向作业人员交待了工作内容、工作地点、现场安全措施及带电部位,经询问无疑义,履行工作 票签字手续后开始工作。11时14分左右,该电力劳动服务队作业人员何XX在35kV 552隔离开关(线路隔离开关)清扫工作完毕后,未征得监护人 寇X X同意,擅自越过挂在552隔离开关(线路隔离开关)与562 隔离开关(线路隔离开关)之间水泥构架上的“止步,高 压危险!” 标示牌,进入35kV川米联线562隔离开关(线路隔离幵关)间 隔,引起562隔离开关线路侧C相对其左腿放电,造成人身触电灼伤。试分析该起事故中的违章行为。

  4. 创伤急救的原则是什么?

  5. 第一、二种工作票如何办理延期手续?

  6. 高温中暑的主要症状有哪些?如何进行高温中暑急救?

  7. 带电清扫作业人员应站在下风侧位置作业,应戴口罩、护目镜。

    • 正确
    • 错误
  8. 专责监护人应是具有相关工作经验,熟悉设备情况和本规程的人员。

    • 正确
    • 错误
  9. 有缺陷的带电作业工具应及时修复,不合格的应 及时报废,禁止继续使用。

    • 正确
    • 错误
  10. 只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,并得到值班调控人员或运维负责人的许可指令后,方可合闸送电。

    • 正确
    • 错误