一起答
单选

高度超过100m的综合楼建筑消防设施配置案例分析

一、情景描述

某综合楼地上52层,地下3层,建筑高度231m,总建筑面积为58m2。地下部分为车库和设备用房,地上各层用途为商场、酒店、办公用房等。每层建筑面积不大于4000m2。消防用水分别从两路市政管网各引一路DN300的进水管,并在综合楼四周环通,环网上设置室外消火栓系统。综合楼各层均设置室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、变(配)电室、柴油发电机房内设水喷雾灭火系统,室内消防给水系统为临高压给水系统并采用串联消防给水方式供水。在地下三层、地上十五层避难层、地上三十七层避难层分别设置消防泵房和中间消防水箱,在顶层设大于18m3高位消防水箱。

通信机房采用七氟丙烷气体灭火系统。该建筑还设有正压送风系统、机械排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、灭火器及消防电梯等消防设施及器材。

二、思考题

(一)单项选择题

建筑高度为58m的财贸金融楼的火灾延续时间应按(  )h计算。

  • A.1
  • B.2
  • C.3
  • D.4
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. (三)分析题

    手动火灾报警按钮的设置要点有哪些?

  2. 水喷雾灭火系统由(  )等组成。

    • A.水雾喷头
    • B.雨淋阀组
    • C.闭式喷头
    • D.管道
    • E.供水设备
  3. 气体灭火系统按其装配形式可分为(  )。

    • A.全淹没系统
    • B.局部应用系统
    • C.管网灭火系统
    • D.无管网灭火系统
    • E.单元独立灭火系统
  4. 室内消火栓箱处启动按钮的主要作用是(  )。

    • A.控制消防水泵的启、停
    • B.间接启动消防水泵
    • C.直接启动消防水泵,同时将信号反馈到消防控制中心
    • D.火灾报警
  5. 消防控制室应设置火灾警报装置与应急广播的控制装置,首层发生火灾时,其控制程序应先接通(  )。

    • A.本层、地下各层
    • B.本层、二层
    • C.本层、二层及地下各层
    • D.所有层
  6. (二)多项选择题

    下列部位中,(  )应设置独立的机械加压送风的防烟设施?

    • A.不具备自然排烟条件的防烟楼梯间
    • B.不具备自然排烟条件的消防电梯间前室或合用前室
    • C.采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室
    • D.封闭避难层(间)
    • E.长度大于20m的内走道
  7. (  )是火灾自动报警系统中用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和其他辅助功能的控制指示设备。

    • A.火灾探测器
    • B.火灾报警装置
    • C.火灾警报装置
    • D.火灾报警按钮
  8. 在建筑高度超过100m的办公楼中,手提式灭火器最大保护距离为(  )m。

    • A.15
    • B.18
    • C.24
    • D.30
  9. 中危险级自动喷水灭火系统配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数不应超过(  )只。

    • A.6
    • B.7
    • C.8
    • D.15
  10. 某超高层建筑内设置的发电机房,利用七氟丙烷灭火系统防护,其灭火设计浓度为(  )。

    • A.5.8%
    • B.8%
    • C.9%
    • D.10%