一起答
单选

某现浇钢筋混凝土梁板跨度为8m,其模板设计时,起拱高度宜为(  )。

  • A.4mm
  • B.6mm
  • C.16mm 
  • D.25mm
试题出自试卷《2014年一级建造师《建筑工程管理与实务》考点提分试卷(4)》
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. 背景

    某工地 10m×6. 5m的焊接车间内,一端作为材料存放场地,氧气瓶、乙炔瓶、二氧化碳气瓶整齐顺墙根摆放一起;另一端两名工人正在进行电焊作业,另一名工人在门口吸烟。由于天气炎热,三人只穿了衬衫作业。

    由于电焊机故障,焊机整体带电,正在施焊的两名工人触电,而开关箱中装设的漏电保护器失灵,吸烟的工人迅速打开总配电箱,发现未设置初级漏电保护器。于是切断总开关,导致整个工地停电。触电工人经抢救脱离危险,二人均造成重伤。经查,此三人中只有抽烟的工人有“特种作业操作证”。

    问题

    (1)请简要分析本案例中焊接车间存在的安全隐患?

    (2)简述电焊机的安全控制要点?

    (3)气瓶的安全控制要点有哪些?

    (4)何为特种作业?建筑工程施工中哪些人员为特种作业人员?

    (5)对总配电箱和开关箱中漏电器的配置有何具体要求?

  2. 背景

    某市大学城园区新建音乐学院教学楼,其中中庭主演播大厅层高5.4m,双向跨度19.8m,设计采用现浇混凝土井字梁。施工过程中发生如下事件:

    事件一:模架支撑方案经施工单位技术负责人审批后报监理签字,监理工程师认为其支撑高度超过5m,需进行专家论证。

    事件二:按监理工程师提出的要求,施工单位组织成立以企业总工程师、监理、设计单位技术负责人、同时还聘请了外单位相关专业专家共计7人组成专家组,对模架方式进

    行论证。专家组提出口头论证意见后离开,论证会结束。

    事件三:在演播大厅屋盖混凝土施工过程中,因西侧模板支撑系统失稳,发生局部坍塌,使东侧刚浇筑的混凝土顺斜面向西侧流淌,致使整个楼层模架全部失稳而相继倒塌。

    整个事故未造成人员死亡,重伤9人,轻伤14人,直接经济损失1290余万元。事故发生后,有关单位立即成立事故调查小组和事故处理小组,对事故的情况展开全面调查。并向

    相关部门上报质量事故调查报告。

    问题

    (1)事件一中,监理工程师说法是否正确?为什么?该方案是否需要进行专家论证?为什么?

    (2)指出事件二中不妥之处,并分别说明理由。

    (3)事件三中,按造成损失严重程度划分应为什么类型事故?并给出此类事故的判定标准。

    (4)工程质量事故调查报告的主要内容有哪些?

  3. 背景

    某学院综合楼项目经有关部门批准由业主自行进行工程施工招标。该工程邀请A、B、C、D四家施工企业进行总价投标。

    业主确定的招标工作程序为:成立招标工作小组;发出投标邀请书;编制招标文件;

    编制标底;发放招标文件;招标答疑;组织现场踏勘;接受投标文件;开标;确定中标单位;评标;签订承发包合同;发出中标通知书。

    招标文件规定评标采用四项指标综合评分法,四项指标及其权重分别为:投标报价0.6,施工组织设计合理性0.2,施工管理能力0.1,单位业绩和信誉0.1,各指标均以100分为满分,其中,投标报价的评定方法为:报价不超过各投标报价算数平均值的±5%者为有效标,超过者为废标。在此基础上,报价每增加或降低1%,扣1分(计分按四舍五人取整)。其中A企业投标报价为3850万元,B企业投标报价为3800万元,C企业投标报价为3920万元,D企业投标报价为3790万元。四家施工企业的其他指标得分如下表所示。

    问题

    (1)业主确定的招标工作程序是否合理?若不合理,请确定合理的顺序。

    (2)请计算四家施工企业的投标报价得分,并填人表中。

    (3)计算各施工企业的综合得分,并将综合评分得分最高者确定为中标企业。

  4. 1.背景

    李某购买了一住宅,产权登记在其母王某的名下。该住宅工程的设计单位为天润设计 公司,该公司设计资质等级为二级。房屋竣工交付后,李某委托了具有相应资质的装饰装修企业进行室内装饰装修工作,并与其签订了书面合同。合同履行过程中,发生了下列事件:

    事件一:李某要求装饰装修企业增加工作内容:(1)自行设计将承重墙上原有的门窗尺寸减小;(2)经燃气管理单位批准将没有防水要求的房间改为厨房i(3)拆除连接阳台的混凝土墙体;(4)去掉房屋原有节能保温层,扩大使用面积;(5)拆改燃气管道和设施。

    事件二:李某在住宅室内装饰装修工程开工前,向小区物业管理企业申报登记,物业管理企业要求其提供的资料有装饰装修方案、装饰装修企业的资质证书、李某同意进行装饰装修工作的证明、房屋买卖合同及付款凭证等。

    事件三:物业管理单位要求李某如欲拆改暖气管道,必须统一使用该物业单位确定的改造单位。

    2.问题

    (1)事件一中,装饰装修企业是否均应遵照执行?并分别说明理由。

    (2)事件二中,物业管理企业的要求是否恰当?并说明理由。

    (3)物业管理企业应当将住宅室内装饰装修工程的禁止行为和注意事项告知谁?

    (4)事件三中,物业管理单位的做法是否妥当?说明理由。

  5. 关于不发火(防爆的)面层铺设的说法,正确的有(  )。

    • A.面层采用的碎石其不发火性必须合格
    • B.砂应质地坚硬、表面粗糙,其粒径宜为0.15~5mm,含泥量不应大于3%,有机物含量不应大于0.5%
    • C.水泥应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥
    • D.面层分格的嵌条应采用不发生火花的材料配制
    • E.配制后由监理检查,不得混入金属或其他易发生火花的杂质
  6. 1.背景

    某写字楼地上6层,层高3.6m,幕墙面积4580m2,现浇混凝土框架结构。内墙墙面乳胶漆。外立面装修采用单元式隐框玻璃幕墙,槽型预埋件,在结构边梁的梁顶以及梁底预埋。幕墙单元板块在公司生产车间组装,加工完成后运至施工现场安装;幕墙全部采用吸热反射中空钢化玻璃。某幕墙公司中标后,成立了项目部组织施工。

    事件一:项目部在预埋件加工前对加1二厂家进行了技术交底,其中规定:锚板采用Q2358级钢,锚筋采用HPB235(光圆)钢筋;加工精度、预埋件长度、宽度和厚度、槽口、锚筋尺寸以及锚筋与槽板的垂直度等允许偏差应按规范要求控制,其中锚板尺寸不允

    许有负偏差;预埋件表面及槽内应进行防腐处理。加工厂家提出了异议。

    事件二:浇捣混凝土前,项目部对预埋件的规格、型号、位置进行隐蔽工程验收。监理工程师提出了意见。

    事件三:项目部根据土建施工单位给出的标高基准点和轴线位置,对已施工的主体结构与幕墙有关的部位进行了全面复测(复测了轴线位置、垂直度)。监理工程师要求重新复测。

    事件四:项目部在隐框玻璃幕墙玻璃板块制作前对加工厂家进行了技术交底,其中规

    定:玻璃板块注胶室内要求洁净,温度宜在15~30℃之间,相对湿度不宜低于30%;中空玻璃板块制作时,镀膜面应朝向中空气体层;板块养护在打注硅酮结构密封胶后,应在温度10℃、湿度50%以上的干净室内养护;单组分硅酮结构密封胶固化时间一般需7~10d;双组分硅酮结构密封胶一般需14~21d。加工厂家提出了异议。

    2.问题

    (1)指出事件一中不妥之处,并写出正确做法。不允许有负偏差项目还应有哪些?

    (2)指出事件二中,预埋件隐蔽验收还应包括哪些内容?

    (3)指出事件三中,幕墙测量内容还应包括哪些?

    (4)指出事件四中不妥之处,并写出正确做法。

  7. 石子、砂复试内容有(  )。

    • A.筛分析
    • B.泥块含量
    • C.含水量
    • D.吸水率
    • E.甲醛含量
  8. 钢筋代换可采用等面积代换原则的情况有。

    • A.构件配筋受强度控制时
    • B.构件按最小配筋率配筋的
    • C.同钢号钢筋之间代换的
    • D.构件受裂缝宽度控制的
    • E.构件配筋受材质限制的
  9. 关于屋面涂膜防水施工的说法,正确的有(  )。

    • A.胎体增强材料的铺设应由屋面最高处向下进行
    • B.上下二层胎体增强材料应相互垂直铺设
    • C.胎体增强材料长边搭接宽度不得小于50mm
    • D.防水涂膜应分遍涂布
    • E.前后两遍涂料的涂布方向应相互垂直
  10. 民用建筑工程室内装修时,不应采用的材料有(  )。

    • A.聚乙烯醇水玻璃内墙涂料
    • B.聚乙烯醇缩甲醛内墙涂料
    • C.树脂以硝化纤维素为主、溶剂以二甲苯为主的水包油型((  )/W)多彩内墙涂料
    • D.107胶粘剂
    • E.丙烯酸酯乳胶漆