一起答
单选

下列垫层厚度数据不符合《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209 2010规定的是(  )。

  • A.砂垫层厚度不应小于60mm
  • B.灰土垫层厚度不应小于80mm
  • C.碎石垫层和碎砖垫层厚度不应小于100mm
  • D.三合土垫层厚度不应小于100mm
试题出自试卷《2014年一级建造师《建筑工程管理与实务》模考冲刺试卷(1)》
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. 背景

    沿海地区某住宅工程,地下水对钢筋混凝土结构有侵蚀作用。该工程由4栋地上12层,地下1层,结构形式完全相同的单体组成,其中地下室为整体地下室,四个单体及单体间空地均有地下部分。

    施工单位上报施工组织设计中,所有混凝土均采用预拌商品混凝土,水泥采用普通硅酸盐水泥;零星砌筑及抹灰用砂浆现场拌制;屋面设计为不上人屋面,炉渣保温后细石混凝土封面找坡,最上层敷设SBS卷材防水层一道。

    是年8月16日,监理例行检查时发现现场砌筑用水泥出厂日期为5月10日,监理工程师认为此批水泥已过期下令将此批水泥清退出场。

    同时发现顶层墙体混凝土结构外观质量存在严重缺陷,经检查该部位混凝土其他质量控制资料,对结构安全不造成影响,同意对现浇结构分项予以验收;检查屋顶做法时,发现防水基层不干燥,经请示总监理工程师并征得业主同意后,下令防水施工停工整改。

    问题

    (1)该工程地下室结构混凝土采用普通硅酸盐水泥是否合适?简述理由;对于六大常用水泥,哪些适宜用在本案例中地下结构混凝土,哪些不适宜?

    (2)监理工程师判定此批水泥过期失效并清退出场是否合理?并简述理由或正确做法。

    (3)监理工程师对混凝土结构外观质量存在缺陷处理是否合理?并简述理由或正确做法。

    (4)简述防水层铺设前,基层的干燥程度简易检验方法。

  2. 背景

    某市政府新建机关中心幼儿园,幼儿园最高处地上4层(首层层高4. 2m),框架结构,整栋建筑呈“回”字形,中间设计为封闭采光天井,天井屋面位于二层顶部,采用点支式夹层玻璃幕,最低处离地面高度7. 8m。某施工总承包单位中标后成立了项目部组织施工。

    施工过程中发生了如下事件:

    事件一:项目部编制的《安全生产管理措施》对人、物、管理的不安全因素进行了分析。人的不安全因素有:操作失误,忽视安全、忽视警告;造成安全装置失效;使用不安全设备;手代替工具操作;物体存放不当;冒险进入危险场所。物的不安全状态有防护等装置缺乏或有缺陷;设备、设施、工具、附件有缺陷;个人防护用品缺少或有缺陷。管理不安全因素有对物的管理失误,包括技术、设计、结构上有缺陷、作业现场环境有缺陷、防护用品有缺陷等;对人的管理失误,包括教育、培训、指示和对作业人员的安排等方面的缺陷。监理工程师认为分析不全。

    事件二:项目部从噪声排放、粉尘排放、有毒有害物质排放、废水排放等方面着手进行环境影响因素的识别。又根据环境影响的规模、严重程度、发生的频率等情况对识别出的环境影响因素进行分析和评价。监理工程师认为分析不全。

    事件三:项目部制定了《现场文明施工管理规定》。其中要求建筑工程施工现场应当做到围挡、大门、标牌标准化、材料码放整齐化(按照平面布置图确定的位置集中码放)、安全设施规范化、生活设施整洁化、职工行为文明化、工作生活秩序化。建筑工程施工要做到工完场清、施工不扰民、现场不扬尘、运输无遗洒、垃圾不乱弃,努力营造良好的施工作业环境。

    问题

    (1)事件一中,人、物、管理的不安全因素还应包括哪些内容?

    (2)事件二中,环境影响因素的识别还应包括哪些?

    (3)事件二中,环境影响因素进行分析和评价依据还应包括哪些?

    (4)事件三中,施工现场文明施工管理应做到内容还应包括哪些?

    (5)事件三中,建筑工程施工要做到的工作还应包括哪些?

  3. 背景

    某房地产开发公司投资建造一座高档写字楼,钢筋混凝土结构,设计项目已明确,功能布局及工程范围都已确定,业主为减少建设周期,尽快获得投资收益,施工图设计未完成时就进行了招标。

    (1)招标工作中了发生以下事件:

    1)招标文件规定本地区单位参加投标不需要垫资,外地区单位参加投标需要垫资200万元。当地建设行政主管部门指定丙公司为房地产开发公司代理招标事务,并负责组织召开并主持招标预备会议与开标会议。

    2)五家单位参加投标,其中乙公司在投标截止日期时间之前报送的新报价方案在原报价的同时提出报价降低新方案,经项目经理签字、企业盖章后送招标方,招标方以"一标一投"为理由拒绝该公司报送新的方案。

    3)最后采用综合评分法确定了甲建筑工程公司为总承包单位。

    (2)业主与承包方签订施工合同时,由于设计未完成,工程性质已明确但工程量还难以确定,双方通过多次协商,拟采用总价合同形式签订施工合同,以减少双方的风险。

    施工总承包合同条款中有如下条款:

    1)工程合同额为1200万元,总工期为10个月。

    2)本工程采用固定价格合同,乙方在报价时已考虑了工程施工需要的各种措施费用与各种材料涨价等因素。

    3)甲方向乙方提供现场的工程地质与地下主要管网资料,仅供乙方参考使用,甲方不对由此带来的费用及工期负责。

    4)乙方不能将工程转包,为加强工程进度,但允许分包,也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他单位。

    (3)在工程实施过程中,发生如下事件:

    1)建设单位接到政府安全管理部门将于6月份进行现场工程安全施工大检查的通知后,要求施工单位结合现场安全状况进行自查,对存在的问题进行整改。施工单位进行了自查整改,并向项目监理机构递交了整改报告,同时要求建设单位支付为迎接检查进行整改所发生的费用。

    2)现场浇筑的混凝土楼板出现了多道裂缝,经有资质的检测单位检测分析,认定是商品混凝土的质量问题。对此,施工单位提出,因混凝土厂家是建设单位推荐的,故建设单位负有推荐的责任,应分担检测的费用。

    问题

    (1)根据招投标管理的相关规定,招标过程中发生事件存在哪些不妥?并说明理由。

    (2)在总承包合同中,业主与施工单位选择总价合同是否妥当?为什么?

    (3)合同条款中有哪些不妥之处?并给出正确做法或理由。

    (4)本工程合同执行过程中出现的问题中,施工单位做法是否合理?给出正确做法或理由。

  4. 背景

    某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订固定总价承包合同,合同工期为390d,合同总价为8500万元。

    总承包单位为了分解资金压力,在与某分包单位签订的分包合同中约定:建设单位向其支付工程款后,其才向分包单位付款,分包单位可以直接向建设单位主张付款申请,如业主不同意,不得以此向总承包单位主张逾期付款的违约责任。为了强化分包单位的质量安全责任意识,总分包双方还在补充协议中约定:分包单位出现质量安全问题,均由分包单位自己承担,总承包单位不承担任何法律责任。施工前,总承包施工单位向监理工程师提交了施工组织设计和施工进度计划,并得到监理工程师的批准。施工进度计划如下图所示:

    工程施工过程中出现如F事件:

    事件一:土方挖掘施工中遇到地质勘探报告中未标明的地下障碍物,处理该障碍物导致工作A持续时间延长10d,增加人工费6万元、材料费4万元、机械费3万元。

    事件二:基坑开挖过程中因边坡支撑失稳坍塌,处理及重新支护造成工作8持续时间延长15d,增加人工费2万元、材料费1万元、机械费2万元。

    事件三:因突发罕见雷电天气而引起施工单位供电设施发生火灾损坏,使工作C持续时间延长10d,施工人员窝工费2万元,施工方设备损失5万元。

    事件四:结构施工阶段因建设单位提出工程变更造成部分工程返工,导致施丁.单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元,工作E持续时间延长30d。

    事件五:施工期间钢材涨价增加材料费用价差12万元。

    针对上述事件.施工单位按照程序提出了工期索赔和费用索赔。

    问题

    (1)总、分包单位针对付款的约定是否合理?说明理由。

    (2)总、分包单位的补充协议是否合法?说明理由。

    (3)按照图示施工进度计划,确定该工程的关键线路(节点法表示)和计算工期,并说明按此计划该工程是否能够按照合同工期要求完工。

    (4)针对上述各事件中发生的工期及费用,施工单位的工期和费用索赔是否成立?并分别说明理由。

  5. 背景某建筑工程位于近郊区,建筑面积123000m2,混凝土现浇结构,筏板式基础,地下2层,地上15层,基础埋深10.2m。工程所在地区地下水位于基底标高以上,从南流向北,施工单位的降水方案是在基坑南边布置单排轻型井点。基坑开挖到设计标高后,施工单位和监理单位对基坑进行验槽,并对基底进行了钎探,发现地基东南角有约250m2的软土区,监理工程师随即指令施工单位进行换填处理,换填级配碎石。

    问题

    (1)施工单位和监理单位两家单位共同进行工程验槽的做法是否妥当?请说明理由。(2)发现基坑基底软土区后应按什么工作程序进行基底处理?

    (3)上述描述中,还有哪些是不符合规定的?并给出正确做法?

  6. 对工程网络计划进行优化,其目的使该工程(  )。

    • A.资源强度最低
    • B.总费用最低
    • C.资源需用量尽可能均衡
    • D.资源需用量最少
    • E.计算工期满足要求工期
  7. 灰土地基施工过程中,工程质量应查验的项目有(  )。

    • A.分层铺设厚度
    • B.夯实时加水量
    • C.承载力
    • D.压实度
    • E.夯压遍数
  8. 钢结构焊接产生热裂纹的主要原因是。

    • A.母材抗裂性差B.焊接材料质量不好
    • B.焊接工艺参数选择不当
    • C.焊前未预热,焊后冷却快
    • D.焊接结构设计不合理,焊缝布置不当
  9. 《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)规定,承包人可以向发包人提出工期顺延的索赔的情况有(  )。

    • A.百年不遇的大雨
    • B.分包工程因为质量问题返工
    • C.发包人未按合同约定足额支付工程进度款,影响施工正常进行
    • D.发包人未按合同约定提供工程施工许可证
    • E.发包人由于拆迁未按期提供施工场地
  10. 属于过程验收的有(  )。

    • A.检验批验收
    • B.分项工程验收
    • C.分部工程验收
    • D.单位工程验收
    • E.隐蔽工程验收