  1. 1.背景

    某耐火材料厂新建厂区工程,主要单体为一重钢结构多层厂房工程,地下部分为混凝土灌注桩基础,地上部分柱为钢管混凝土,其他构件均为H型钢构件,钢构件的连接方式主要为高强度螺栓连接。

    钢构件加工过程中,驻加工厂监理发现个别构件焊接时出现咬边,经过施工单位的科技攻关,得以解决。

    制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场,现场尺寸校验后进行拼装。高强度螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右,对接合件进行校正,消除接合件的变形、错位和错孔后,再复拧达到紧固。高强度螺栓安装时从中部向四周逐个进行,初拧及终拧从四周向中心进行,并保持四个方向对称拧紧。

    钢结构子分部工程质量验收合格,在工程竣工验收通过后3个月之内,施工单位按时将工程档案送交当地城建档案管理机构。

    2.问题

    (1)试分析可能出现咬边的主要原因?并简述处理方法。

    (2)试分析本案例中从钢构件运至现场到拼装完毕共有哪些不妥之处,并简述理由。

    (3)简述钢结构子分部工程质量验收合格的条件。

    (4)关于工程档案问题,施工单位的做法是否合理?并简述理由。

  2. 1.背景

    某群体工程由三个独立的单体建筑组成,每个单体均有如下四个施工过程:基础、主体结构、二次砌筑、装饰装修。现拟考虑以每个单体作为一个施工段,四个施工过程采用四个作业队组织无节奏流水施工。各单体结构形式、工程体量设计均不同,根据施工产量定额计算出三个单体各施工过程所需施工时间如下表所示。单体施工时间表

    施工过程(1、2、3、4)

    序号

    流水节拍(月)

    基础

    主体结构

    二次砌筑

    装饰装修

    1

    单体I

    2

    5

    2

    3

    2

    单体Ⅱ

    4

    3

    2

    2

    3

    单体Ⅲ

    2

    3

    3

    4

    2.问题

    (1)三个单体施工先后顺序没有其他条件限制,请找出总工期最短时其施工先后顺序。

    (2)按此方案绘制流水施工进度计划。

  3. 1.背景

    东北某市新建一建筑面积39600m2的文化体育中心工程,地上6层,地下2层,局部埋深9m。工程选址位于某山坡,一半基础须回填,混凝土灌注桩局部桩承台加整体筏板基础,地上钢筋混凝土框架结构。3层会议厅主梁采用预制钢筋混凝土,1000人餐厅采用预应力混凝土梁,现场张拉。体育场中心屋盖局部为焊接球钢网架上覆玻璃幕,其他部位局部为混凝土屋面。围护结构填充墙为小型空心砌块砌筑。地下室底板及外墙均采用P8的防水混凝土,并附加两层3mm的SBS卷材防水层,室内防水为水泥基涂抹防水,屋面防水为两层3mm的SBS卷材防水层。某施工总承包单位中标并成立了项目部组织施工。施工过程中发生了如下事件:

    事件一:项目部编制了“质量计划”,其中规定:土方开挖过程中,检查平面位置、水平标高,并随时观测周围的环境变化;混凝土灌注桩检查查验桩位偏差、桩顶标高、桩底沉渣厚度等是否符合设计要求和规范规定。监理工程师要求重新编制。

    事件二:项目部编制了“质量计划”,其中规定:防水混凝土工程检查防水混凝土原材料(包括:掺合料、外加剂)的出厂合格证、质量检验报告;屋面防水工程检查基层状况(包括干燥、干净、坡度、平整度、分格缝、转角圆弧等)、卷材铺贴(胎体增强材料铺设)的方向及顺序、附加层、搭接长度及搭接缝位置等是否符合设计和规范要求。监理工程师要求重新编制。

    事件三:装饰装修工程完成后,总监理工程师组织了分部工程验收,项目部提供了工程的隐蔽工程验收记录,施工记录等质量控制资料。总监理工程师要求补充。

    2.问题

    (1)事件一中,土方开挖工程过程质量检查的内容还有哪些?

    (2)事件一中,混凝土灌注桩检查查验的内容还有哪些?

    (3)事件二中,防水混凝土工程检查的内容还有哪些?

    (4)事件二中,屋面防水工程砌体工程检查的内容还有哪些?

    (5)事件三中,质量控制资料检查的内容还有哪些?

  4. 1.背景

    某写字楼,剪力墙结构。因工程需要在其剪力墙的外侧安装点式玻璃幕墙。土建工程已经完毕,施工时没有预埋件,而且抹灰工序已经完成。现需要在该处安装后埋件,安装完毕后土建要对其进行抹灰和涂料处理;抹灰后埋件不得外露。监理工程师要求上报安装后埋件前对剪力墙部位的处理措施,并要求明确后埋件安装完毕后具体的检查项目。

    施工过程中,其幕墙生产车间正在进行结构胶注胶生产工序,情况如下:

    (1)室温为25℃,相对湿度为50%;

    (2)清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯,用白色棉布蘸人溶剂中吸取溶剂,并采用“一次擦”工艺进行清洁;

    (3)清洁后的基材一般在1h内注胶完毕;

    (4)从注胶完毕到现场安装其间隔为一周。

    在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料,并用1.5mm的铝板固定。为了便于通风,防火材料与玻璃之间留有3mm的间隙。

    玻璃幕墙验收时施工单位提交了下列资料:

    (1)设计图纸、计算报告、设计说明、相关设计文件;

    (2)材料、配件、附件及组件的产品合格证书、质量保证书、复验报告;

    (3)进口材料的检验检疫证明;

    (4)隐蔽工程验收文件;

    (5)幕墙物理性能检验报告;

    (6)幕墙部分及分项检验记录;

    (7)外观质量评定表;

    (8)幕墙工程出厂合格证。

    监理工程师提出幕墙工程竣工验收资料不齐全,应予以补充;并重点提出隐蔽工程验收项目有缺项,需整改后重新验收。

    2.问题

    (1)安装后埋件前对剪力墙部位应如何处理?后埋件安装完毕后应如何检查?

    (2)注胶工序的工艺是否合理?并说明理由。

    (3)防火材料的填充工艺是否合理?如不妥应该如何处理?

    (4)幕墙竣工验收资料还需补充哪些内容?

    (5)玻璃幕墙安装施工应对哪些项目进行隐蔽检验?

  5. 一根简支的钢筋混凝土梁承受均布荷载,下列分析内容错误的有(  )。

    • A.跨中正截面承载力的分析
    • B.跨中受剪承载力的分析
    • C.跨中受扭承载力的分析
    • D.支座处受弯承载力的分析
    • E.支座处受剪承载力的分析
  6. 1.背景

    某商业大厦建设工程项目,建设单位通过招标选定某施工单位承担该建设工程项目的施工任务。

    该工程外墙全部为相同设计、相同材料、相同工艺和施工条件的隐框玻璃幕墙,工程东、西、北三个立面造型均比较规则,面积分别为487m2、645m2、2218m2,南侧立面为异形曲线造型;各立面幕墙均连续。

    工程竣工时,施工单位经过初验,认为已按合同约定完成所有施工任务,提请建设单位组织竣工验收,并已将全部质量保证资料复印齐全供审核,该工程顺利通过建设单位、监理单位、设计单位和施工单位的四方验收。

    2.问题

    (1)本工程幕墙工程检验批应如何划分?

    (2)简述幕墙工程应进行哪些隐蔽工程验收项目?

    (3)请简要说明工程竣工验收的程序。

    (4)工程竣工验收备案应报送哪些资料?

  7. 符合建筑装饰装修施工技术要求的有(  )。

    • A.室内墙面、柱面设计无要求时,应采用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm
    • B.金属门窗和塑料门窗安装应采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工
    • C.明龙骨的饰面材料与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的2/3
    • D.外墙饰面砖粘贴前和施工过程中,均应在相同基层上做样板件,并对样板件的饰面砖粘结强度进行检验
    • E.当护栏一侧距楼地面高度为5m及以上时,应使用钢化玻璃
  8. 《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》GF—2003—0214中规定属于分包人工作义务的是(  )。

    • A.搭建自身需要生产、生活临时设施
    • B.负责工程沉降观测
    • C.同监理工程师办理工程变更和洽商
    • D.承担由于自身原因造成的安全事故的损失及各种罚款
    • E.按标准化工地要求设置标牌,做好自身责任区治安保卫工作
  9. 幕墙工程应对材料及其性能指标进行复验的有(  )。

    • A.铝塑板的剥离强度
    • B.石材的弯曲强度;寒冷地区石材的耐冻融性
    • C.花岗石的放射性
    • D.玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验;石材用密封胶的污染性
    • E.玻璃幕墙的玻璃性能
  10. 关于混凝土取样与试块留置的说法,正确的有(  )。

    • A.用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土运至施工现场后首立方内取样
    • B.当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次
    • C.每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次
    • D.每次取样都必须留置标准养护试件,至少一组
    • E.每次取样都必须留置同条件养护试件,至少三组