一起答
单选

按《建筑工程施工许可管理办法》(原建设部令第91号)的要求,计划批准的项目开工应由(  )向有关部门申请办理施工许可证手续。

  • A.项目总承包单位
  • B.施工总承包单位
  • C.建设单位
  • D.监理单位
试题出自试卷《2016年一级建造师《市政公用工程管理与实务》考前押密卷(1)》
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. 1.背景

    某公司中标承建日消纳量为200t的大型城市垃圾填埋场工程,地点位于城郊山坳。渗出液依地势排入邻近的污水处理厂,进水井为跌水方式,水面落差5.0m,采用预制沉井法施工。施工项目部技术负责人编制了工程施工组织设计,按照规定获准后组织实施。在当地建设主管部门检查中,项目部未能提供沉井专项方案论证表;运输垃圾时引发了沿线居民抱怨。

    2.问题

    (1)该工程施工组织设计,应包括哪些主要内容?

    (2)沉井施工应否单独编制专项方案?为什么?

    (3)沿线居民抱怨说明项目部工作存在哪些不足?

  2. 1.背景

    某市政公司中标城市立交雨水泵站改造工程,其中新建雨水收集池平面尺寸为20m×25m,池深6.0m,泵井深7.8m,剪力墙结构;勘察报告显示主体结构位于粉质黏土夹砂砾层,除有少量浅层滞水外,无须降水。采用明挖法施工,基坑边坡1:0.5,锚杆喷射混凝土网护面;鉴于基坑西侧比邻居民楼,基坑壁安全等级提至一级。为保证泵站雨期投入使用,项目部采取:边挖土边施做锚杆,机械挖土至底板高程等加快进度措施,受到上级主管部门批评。施工过程中,监测方发现西北角坡顶出现纵向裂缝,坡顶测点最大水平位移为0.3%H.且相应部位锚杆附近出现渗水,随即发出边坡失稳的预警,为此项目部停工处理。

    2.问题

    (1)上级主管部门为何对项目部提出批评?

    (2)试分析本工程主要监测项目及其测点布置。

    (3)结合本工程,简述坑边坡失稳判断和预警。

    (4)试分析边坡失稳原因,并给出应对措施。

  3. 1.背景

    某城市地铁区间隧道工程标段,全长1.3km,采用盾构施工。工程于2008年3月1日开工,合同约定2011年4月30日竣工。因始发井场地拆迁影响,盾构机无法进场,施工项目部租用绿地暂存5个月。拆迁解决后,为保证全线如期竣工,项目部计划将左线隧道分包给专业分包商,实施两台盾构先后掘进。

    2.问题

    (1)就始发井拆迁延误造成的损失,项目部能否提出索赔?为什么?

    (2)试列出主要索赔内容有哪些?

    (3)项目部的分包行为是否正确,说明其理由。

  4. 1.背景

    某市北部外环线道路翻修工程,施工项目部按获准的施工组织设计在现有道路设置施工围挡,进行开工准备。但因拆迁影响,道路基层施工正值春季,路两侧的房建项目陆续开工,原施工交通导行方案已无法执行。施工项目部只好打开部分围挡,路E1处基层都是集中抢修,导致部分基层表面松散,集料明显离析;检测结果表明:厚度和压实度没有达到设计要求。公司总工程师带队质量检查时发现现场管理失控,会同项目负责人商议后采取了果断措施:铲除质量不合格部分基层,返工重做。

    2.问题

    (1)试分析施工单位返工重做的果断措施的原因?

    (2)防止基层集料离析应注意哪些事项?

    (3)面对现场情况,项目部还应采取哪些改正措施?

  5. 1.背景

    某城市桥梁工程跨越既有外环道路,桥梁最大跨度35m,桥底净空18m。下部结构采用钻孔灌注桩基础,上部结构为现浇预应力混凝土箱梁。施工过程中首批基桩的低应变检测报告出现断桩,检查过程中发现:未见浇筑桩施工技术交底文件,只有项目技术负责人现场口头交底纪录。水下混凝土浇筑检查记录显示:导管埋深在0.8~1.0m之间,浇筑过程中,拔管指挥人员因故离开现场。

    现浇预应力混凝土箱梁施工,采用支撑间距较大的门洞支架,项目部编制了专项施工方案,在类似工程经验基础上对支架强度、刚度进行验算。为保证施工进度,项目部新购买了一套性能较好、随机合格证齐全的张拉设备,拟投入使用。

    2.问题

    (1)指出项目技术交底存在的问题,并给出正确做法。

    (2)分析断桩原因,并指正桩身混凝土浇筑过程中的错误之处。

    (3)专项施工方案还应补充哪些验算?还应注意哪些事项?

    (4)施工单位在张拉设备的使用上是否正确?说明理由。

  6. 钢筋混凝土桥梁施工时,混凝土浇筑前应进行检查,检查钢筋及预埋件的位置、规格,还要检查(  )。

    • A.基础
    • B.模板
    • C.原材料
    • D.支架稳定性
    • E.支架强度
  7. 水池满水试验的操作规定有(  )。

    • A.设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵并达到强度要求
    • B.向池内注水宜分三次进行,每次注水高度为设计水深的三分之一
    • C.相邻两次注水的间隔时间不应小于24h
    • D.注水时水位上升速度不宜超过2m/d
    • E.注水至设计水位12h后,开始测读水位测针的初读数
  8. 地下燃气管道穿越或邻近既有建筑物、构筑物施工时,必须符合规定,以下选项中说法正确的是(  )。

    • A.地下燃气管道不得从大型构筑物下面穿越
    • B.地下燃气管道可以从建筑物下面穿越
    • C.地下燃气管道与建筑物,构筑物基础之间应保持规定的安全距离
    • D.无法满足安全距离时,应将地下燃气管道敷设在管道沟中
    • E.无法满足安全距离时,应将地下燃气管道敷设在刚性套管中
  9. 适用土层地质条件较好、隧道断面较小的暗挖法有(  )。

    • A.全断面开挖法
    • B.台阶开挖法
    • C.单侧壁导坑法
    • D.交叉中隔壁法
    • E.环形开挖预留核心土法
  10. 盾构施工必须采取措施确保施工安全时,通常指遇到(  )等情况。

    • A.覆土厚度不大于盾构直径的浅覆土层地段
    • B.小曲线半径地段
    • C.无坡度地段
    • D.含水细砂地段
    • E.建(构)筑物的地段