可敷设在竖井内、高层建筑的电缆竖井内,且适用于潮湿场所的电缆是(  )。

  • A. VV
  • B. VLV22
  • C. VV32
  • D. YJV
试题出自试卷《2013年二级建造师考试《机电工程管理与实务》考前预测试卷二》
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. (二)背景资料:

    A公司通过公开招标,承接了某机电工程总承包项目,中标价5000万元,工期270天。承包范围包括设备和材料采购、安装、负荷联动试车。

    事件1:因大型施工机械进场推迟3天,进场后又出现故障,延误工期4天,费用损失3万元。

    事件2:由于锅炉房蒸汽出口处设计变更,造成安装公司返工,返工费2万元,延误工期2天;因蒸汽输送架空管道待图延期5天。

    事件3:在自动化仪表安装时,发现电动执行机构的转臂不在同一平面内动作,且传动部分动作不灵活,有空行程和卡阻现象。经查,系制造单位供货质量问题,安装公司要求B制造单位到现场进行修理、更换,耽误工期2天。

    事件4:负荷试运行时,监理工程师发现,安装公司未按技术规程要求进行调试,设计压力为1.5Mpa的流体管道阀门的试验比例为10%,存在较大的质量、安全隐患,随即签发了工程暂停令,要求安装公司整改。安装公司整改后被指令复工。

    问题:

    1.事件1~事件4发生后,安装公司可否向建设单位提出索赔?分别说明理由。

    2.纠正阀门试验的不妥之处。

    3.事件3说明安装公司在哪些方面管理出现了失控的情况?

    4.针对本工程内容,A公司除了签订工程总承包合同之外还应注意些什么?

  2. (三)背景资料:

    某机电安装公司承建某汽车制造厂锅炉房工程安装任务。该锅炉房建筑结构为局部三层,其中一层是机械除渣系统、水泵房和水处理间;三层是输煤廊,煤斗是钢制的;锅炉房有蒸发量为20t/h、蒸汽压力为1.6MPa的散装工业锅炉四台。第一台锅炉安装为一期工程。该锅炉房的机电设备安装工程由业主发包,其合同工期为150d。

    图1 网络图

    问题:

    1.经项目部测算,其中关键线路锅炉本体安装的最短工期为80d,最长工期为120d,最可能完成的工期是90d,筑炉工期不少于25d。据此,项目部绘制了网络图存在哪些问题?为什么?

    2.由于基础存在问题致使钢架安装延期6d,而项目部又不想延长已制定的工期目标,应如何调整?

    3.项目部在工程开工前,应履行何种手续?具体申报内容有哪些?

    4.项目部对施工中特种设备作业人员控制的对象包括哪些?

  3. (四)背景资料:

    某机电施工单位承建某博物馆的通风空调安装工程。该通风空调工程风管系统的压力为1600Pa。风管系统安装完成后,施工单位对风管系统全数进行了漏光检测,并进行了漏风量测试的抽检,质量完全符合规范要求。在施工过程中还发生下列事件:

    事件1:在制冷机组吊装前检查发现汽车吊其中两个支腿支在回填土上。

    事件2:监理工程师向施工单位发出水处理系统设计变更图。

    事件3:通风空调机组进行调试时发现,风管出风口的风量达不到设计要求,经分析,找出了原因,并最终达到要求。

    问题:

    1.事件1中,汽车吊的支腿基础应如何处理?

    2.事件2中,监理工程师发出设计变更,施工单位可否接收?为什么?

    3.事件3中,风管出风口的风量达不到设计要求的原因可能有哪些?

    4.本工程的质量验评程序是什么?

  4. 以下建造师注册签章文件属于质量管理文件的是(  )。

    • A. 质量事故调查处理报告
    • B. 工程交工验收报告
    • C. 工程试运行报告
    • D. 分包安全管理协议书
    • E. 中间交工验收报告
  5. (一)背景资料:

    某公司承建某电气装置安装工程,电气回路接通前,经检查,发现电力电缆的交接试验未按要求全部完成,接地网接地电阻值远大于10Ω的设计要求,经查实是接地线一处损伤严重,造成接地电阻不合格。项目部分析接地电阻不合格的主要原因如下:

    (1)接地线和电缆管是平面交叉布置,接地线施工在先,电缆管施工在后。施工方案没有保护接地线的措施。

    (2)电缆管施工中,施工人员对接地线的损坏没有任何处理和报告。

    (3)技术交底不详细,仅在该单位工程开始前做了一次技术交底。

    (4)接地线和电缆管同为地下隐蔽工程,但施工记录中没有隐蔽工程记录,其他记录也不全。

    问题:

    1.电力电缆交接试验主要包括哪些内容?

    2.接地电阻不合格说明施工方案有哪些方面的不足?

    3.施工技术交底应包括哪些内容?

    4.施工记录中的质量记录主要有哪些方面?

  6. 特种设备监督检验的主要内容包括(  )。

    • A. 确认核实制造和安装、改造、重大维修过程中涉及安全性能的项目符合安全技术规范的要求。
    • B. 抽查特种设备安装的主要技术指标
    • C. 抽查受检单位质量管理体系运转情况。
    • D. 确认出厂技术资料
    • E. 确认安装、改造、重大维修的有关技术资料。
  7. 以下(  )是电站锅炉系统锅的组成部分。

    • A. 炉膛
    • B. 燃烧器
    • C. 水冷壁
    • D. 省煤器
    • E. 烟道
  8. 建筑智能化系统的产品选择应根据(  )确定系统的整体结构,然后进行产品选择。

    • A. 系统规模
    • B. 管理对象的特点
    • C. 标准化程度
    • D. 监控的要求
    • E. 监控点数的分布情况
  9. 消防工程验收所需资料中,应该包括经建设单位责任人签字认可的(  )安装、调试和开通记录。

    • A. 隐蔽工程     
    • B. 自动灭火系统
    • C. 消防联动系统     
    • D. 防排烟系统
    • E. 自动报警系统
  10. 电气装置安装工程交接验收时应提交下列资料(  )。

    • A. 安装人员资质证明
    • B. 变更设计的证明文件;
    • C. 安装技术记录;
    • D. 调整试验记录;