一起答
单选

关于自动化仪表安装施工现场准备,叙述错误的是(  )。

  • A.仪表试验的气源应符合要求,气源应清洁、干燥,露点比最低环境温度低10℃以上,气源压力应稳定
  • B.应避开振动大、灰尘多、噪声大和有强磁场干扰的地方
  • C.仪表试验的电源电压应稳定,交流电源及60V以上的直流电源电压波动不应超过±15%
  • D.大中型项目的仪表工程施工应有材料库房、加工预制场、仪表库房、仪表调校室及工具房等
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. 【背景资料】

    某机电工程公司施工总承包了一项大型气体处理装置安装工程。气体压缩机厂房主体结构为钢结构。厂房及厂房内的2台额定吊装重量为35t的桥式起重机安装分包给专业安装公司。

    气体压缩机是气体处理装置的核心设备,分体到货。机电工程公司项目部计划在厂房内桥式起重机安装完成后,用桥式起重机进行气体压缩机的吊装,超过30t的压缩机大部件用2台桥式起重机抬吊的吊装方法,其余较小部件采用1台桥式起重机吊装,针对吊装作业失稳的风险采取了相应的预防措施。

    施工过程中发生了如下事件:

    事件1:专业安装公司对桥式起重机安装十分重视。施工前编制了专项方案,组织了专家论证,上报了项目总监理工程师。总监理工程师审查方案时,要求桥式起重机安装实施监督检验程序。

    事件2:专业安装公司承担的压缩机钢结构厂房先期完工,专业安装公司向机电工程公司提出工程质量验收评定申请。在厂房钢结构分部工程验收中,由项目总监理工程师组织建设单位、监理单位、机电工程公司、专业安装公司以及设计单位的规定人员进行验收,工程质量验收评定为合格。

    事件3:工程进行到试运行阶段,机电工程公司拟进行气体压缩机的单机试运行。在对试运行条件进行检查时,专业监理工程师提出存在2项问题:①气体压缩机基础二次灌浆未达到规定的养护时间,灌浆层强度达不到要求;②原料气系统未完工,不能确保原料气连续稳定供应。因此,监理工程师认为气体压缩机未达到试运行条件。

    问题:

    1.根据背景资料,指出压缩机吊装可能出现哪些方面的吊装作业失稳。

    2.35t桥式起重机安装为何要实施监督检验程序?监督检验检测机构应如何实施监督检验?

    3.写出压缩机钢结构厂房工程质量验收合格的规定。

    4.分别说明事件3中专业监理工程师提出的气体压缩机未达到试运行条件的问题是否正确及理由。

  2. 【背景资料】

    A公司从承包方B分包某汽车厂涂装车间机电安装工程,合同约定:A公司施工范围为给水排水系统、照明系统、动力配电系统、变压器等工程;工期5个月不变。A公司按承包方的进度计划编制了单位工程进度计划和施工作业进度计划,经批准后实施。

    变压器施工前,A公司编制了油浸电力变压器的施工方案。变压器施工中,施工人员按下列工序进行工作:开箱检查→二次搬运→设备就位→附件安装→注油→送电前检查→送电运行。在送电过程中,变压器烧毁。经查,是电气施工人员未严格按施工方案要求的安装工序实施,少做了几道工序。A公司更换变压器后,严格按变压器施工方案中制订的安装程序实施。在变压器高压试验时,加强了安全措施,并对变压器高压试验采取了专门的安全技术措施,试验合格后送电运行验收。

    在施工全部完成后,A公司整理了施工过程形成的施工技术资料、施工物资资料、工程管理和验收施工资料,移交给承包方B,承包方B以未提供主要施工资料为由拒绝接收。

    问题:

    1.A公司可按什么为单元编制作业进度计划?A公司应编制哪几项工程的作业进度计划?

    2.在变压器安装过程中,A公司少做了哪几道工序?

    3.在变压器高压试验过程中,A公司应采取哪些安全措施?

    4.A公司还应移交施工过程中形成的哪些主要施工资料?

  3. 【背景资料】

    某机电设备安装公司承包了一台带换热段的分离塔和附属容器、工艺管道的安装工程。合同约定,分离塔由安装公司制造或订货,建设单位提供制造图样。由于该塔属压力容器,安装公司不具备压力容器制造和现场组焊资格,故向某具备资格的容器制造厂订货。安装公司为了抢工期,未办理任何手续,在分离塔运抵现场卸车后,直接就吊装就位,并进行后续的配管工程。

    在工程实施过程中,出现了以下事件:

    事件1:管道系统压力试验中,分离塔进、出口管道上的多个阀门发生泄漏。检查施工记录,该批由建设单位供货的阀门在安装前未进行试验。安装公司拆卸阀门并处理完后重新试压合格,工期比原计划延误6d。安装单位就工期延误造成的损失向建设单位索赔,遭到建设单位拒绝。

    事件2:在联动试运行中,分离塔换热段管板与接管连接的多处焊缝泄漏,试运行中止。

    安装单位对分离塔泄漏处进行了补焊处理后,再次启动试运行,而分离塔的原漏点泄漏更加严重,不得不再次停止试运行。分析事故原因,确定是由分离塔质量问题引起,但未查到分离塔的出厂质量证明文件和现场交接记录。由于分离塔待修停工,使该项目推迟竣工投产2个月。

    为此,建设单位要求安装单位承担质量责任并赔偿全部经济损失。

    问题:

    1.阀门安装前应由哪个单位进行何种试验?该管道使用的阀门试验的比例是多少?

    2.说明建设单位拒绝安装单位对事件1提出索赔的理由。

    3.安装单位在分离塔安装前应根据什么规定、申办何种手续?安装单位对分离塔进行补焊作业有什么不妥?

    4.事件2中,安装单位和容器制造厂的质量职责是什么?对事故各自应负什么质量和经济责任?说明理由。

  4. 石油化工分离设备主要用于完成介质的流体压力平衡和气体净化分离等的压力容器称为分离设备,如(  )等。

    • A.集油器
    • B.过滤器
    • C.蒸发器
    • D.分离器
    • E.洗涤器
  5. 【背景资料】

    某机电工程公司承接了电厂制氢系统机电安装工程,其范围包括:设备安装,主要有电解槽、氢气分离器等11台设备的安装;管道安装,包含氢气和氧气管道安装、阀门及附件安装;系统试运行,包括严密性试验、系统冲洗以及系统模拟试验。

    为了控制工程安装质量,在施工现场,进行了工序检验,实行“三检制”检查,有效保证了过程质量。在施工质量验收中,公司按照分项、分部和单位工程质量检验评定程序依次进行,有效保障了工程质量。实施工程中发生了以下事件:

    事件1:设备安装结束后,在施工单位自检验收的基础上,由监理工程师组织施工单位项目专业质量负责人进行了验收。

    事件2:管道安装完毕后,施工单位进行了管道系统试验,并一次性通过。

    问题:

    1.指出该工程所含的分部工程。

    2.简要说明施工现场工序检查的“三检制”含义。

    3.按照质量验收评定组织要求,指出事件1中存在的错误,并予以纠正。

    4.管道系统试验包括哪几种类型?

  6. 机械设备开箱时,(  )共同参加,并进行检查和记录。

    • A.监理单位
    • B.供货单位
    • C.建设单位
    • D.施工单位
    • E.设计单位
  7. 管道绝热按其用途可分为(  )保护。

    • A.保温
    • B.加热
    • C.保冷
    • D.静电
    • E.降温
  8. 符合消防工程竣工验收备案要求的有(  )。

    • A.检查结果在消防设计和竣工验收备案受理系统中公告
    • B.经复查符合要求的,公安机关消防机构应当出具书面复查意见,告知建设单位恢复使用
    • C.公安机关消防机构收到消防设计、竣工验收备案材料之13起30d内,依照消防法规和国家工程建设消防技术标准强制性要求完成图样检查,或者按照建设工程消防验收评定标准完成工程检查,制作检查记录
    • D.被抽查到的建设单位在收到备案凭证之日起7d内按照备案项目向公安机关消防机构提供规定的材料
    • E.公安机关消防机构收到消防设计、竣工验收备案后,出具备案凭证并通过消防设计和竣工验收备案受理系统中预设的抽查程序,随机确定抽查对象
  9. 电力线路上的电器设备包括(  )。

    • A.电抗器
    • B.计量仪表装置
    • C.盖板
    • D.避雷器
    • E.水线标志牌
  10. 消防工程的施工,应严格按照现行的有关规程和规范施工,并具备(  )。

    • A.设备布置平面图
    • B.设计说明
    • C.施工详图
    • D.系统图
    • E.设备安全生产证明文件