一起答
单选

下列土料不可以做填方土料的是(  )。

  • A.有机质大于8%的土
  • B.黏性土
  • C.粉土
  • D.碎石类土
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. 背景:

    现浇大模板住宅工程,该工程共8层,采用框架结构,建筑面积5285m2。该工程项目周围为已建工程,因施工场地狭小,现场道路按3m考虑并兼做消防车道,距离拟建房屋4m。搅拌机棚、砂石料只能在在建工程与已建工程之间的间隙堆放。施工供电设施已按照供电设计和施工总平面图布置完毕,并且建立了临时用电安全技术方案,方案内容包括:用电组织设计的全部资料;用电工程检查验收表;接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表;定期检(复)查表。施工现场临时用电配置,以“三级配电、末级漏保”配电保护方式。

    该项目在施工过程,发生如下几项事件:

    事件一:在主体结构施工至第四层时,发现部分混凝土试块强度不合格,因此,施工单位聘请了有法定资质的检测单位进行现场实体检测,检测结果实体强度能够达到设计要求。

    事件二:在外用电梯上升过程中,受七层阳台伸出的一根防护栏杆影响,架子工班长让正在脚手架上进行支模的木工王某立即拆除,王某随即进行拆除作业,结果不慎将钢管坠落,击中下方正在清理模板的张某,张某因安全帽被击穿,头部严重受伤,经抢救无效死亡。

    问题:

    1.该工程消防车道设置是否合理?试说明理由。

    2.该项目部的临时用电安全技术档案还应包括哪些内容?

    3.该项目现场配电方式有哪些不妥之处,请指出并说明理由。

    4.事件一混凝土试块强度不合格的质量问题是否需要处理?并说明理由。

    5.事件二有哪些违章之处?

  2. 背景:

    某建筑装饰工程公司承担了某大楼的室内外装饰装修改造工程,工程位于市区。大楼建筑主体为框架一剪力墙结构,地下1层,地上16层,首层层高4.8m,标准层层高3.3m,总建筑面积25000m2,施工项目包括:旧装饰拆除、抹灰、吊顶、轻质隔墙、门窗、室内墙地砖、内墙涂饰、幕墙等。施工过程中检查发现有如下事件:

    事件一:现场周围用塑料彩条布设置了围栏,高度为1.6m,在人口处竖有工程概况牌、安全生产文明施工牌。

    事件二:原建筑部分部位未设预埋件,采用了后置埋件。锚栓质量保证资料齐全,故埋置后未进行承载力现场试验。

    事件三:幕墙安装完成后,幕墙四周与墙体间的接缝采用岩棉填充密实后,外用耐候密封胶密封。因未经过监理工程师验收,监理工程师要求对已封闭的密封胶进行剥露检查。

    问题:

    1.指出事件一中的不妥之处,并说明正确做法。

    2.指出后置埋件施工中的错误,并说明正确的做法。

    3.该幕墙安装工程是否需要编制安全专项施工方案?说明该安全专项施工方案的审批程序。

    4.监理工程师要求剥露检查是否正确,为什么?

  3. 背景:某公司中标某工程,根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013—0201)与建设单位签订总承包施工合同。按公司成本管理规定,首先进行该项目成本预测(其中:人工费287.4万元,材料费504.5万元,机械使用费155.3万元,施工措施费104.2万元,施工管理费46.2万元,税金30.6万元),然后将成本预测结果下达给项目经理部进行具体施工成本管理。总承包施工合同是以工程量清单为基础的固定单价合同,合同约定当A分项工程、B分项工程实际工程量与清单工程量差异幅度在±5%以内的按清单价结算,超出幅度大于5%时按清单价的0.9倍结算,减少幅度大于5%时按清单价的1.1倍结算(具体参数如下表所示)。合同单价与工程量统计表

    总承包施工合同中还约定C分项工程为甲方指定专业分包项目,C分项工程施工过程中发生了如下事件:

    事件一:由于建设单位原因,导致C分项工程停工7d,专业分包单位就停工造成的损失向总承包单位提出索赔。总承包单位认为由于建设单位原因造成的损失,专业分包单位应直接向建设单位提出索赔。

    事件二:甲方指定专业分包单位现场管理混乱、安全管理薄弱,建设单位责令总承包单位加强管理并提出整改,总承包单位认为C分项工程施工安全管理属专业分包单位责任,非总承包单位责任范围。

    事件三:C分项工程施工完毕并通过验收,专业分包单位向建设单位上报C分项工程施工档案,建设单位通知总承包单位接收。总承包单位认为C分项工程属甲方指定专业分包项目,其工程档案应直接上报建设单位。

    问题:

    1.根据成本预测资料,计算该项目的直接成本(保留一位小数)。

    2.根据背景资料,项目经理部的具体施工成本管理任务还应包括哪些?

    3.A分项工程、B分项工程单价是否存在调整?分别列式计算A分项工程、B分项工程结算的工程价款(单位:元)。

    4.指出事件一、二、三中总承包单位说法中的不妥之处,并分别说明理由或给出正确做法。

  4. 按《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354——2005中的防火施工和验收的规定.下列说法正确的有(  )。

    • A.装修施工前,应对各部位装修材料的燃烧性进行技术交底
    • B.装修施工前,不需按设计要求编写防火施工方案
    • C.建筑工程内部装修不得影响消防设施的使用功能
    • D.装修材料进场后.在项目经理监理下,由施工单位材料员进行现场见证取样
    • E.装修材料现场进行阻燃处理,应在相应的施工作业完成后进行抽样检验
  5. 背景:某大学城工程,包括结构形式与建筑规模一致的四栋单体建筑,每栋建筑面积为21000m2,地下2层,地上18层,层高4.2m,钢筋混凝土框架一剪力墙结构。A施工单位与建设单位签订了施工总承包合同。合同约定:除主体结构外的其他分部分项工程施工,总承包单位可以自行依法分包;建设单位负责供应油漆等部分材料。合同履行过程中,发生了下列事件:

    事件一:A施工单位拟对四栋单体建筑的某分项工程组织流水施工,其流水施工参数如下表所示:

    其中:施工顺序I、Ⅱ、Ⅲ;施工过程Ⅱ与施工过程Ⅲ之间存在工艺间隔时间1周。

    事件二:由于工期较紧,A施工单位将其中两栋单体建筑的室内精装修和幕墙工程分包给具备相应资质的B施工单位。B施工单位经A施工单位同意后,将其承包范围内的幕墙工程分包给具备相应资质的C施工单位组织施工,油漆劳务作业分包给具备相应资质的D施工单位组织施工。

    事件三:油漆作业完成后,发现油漆成膜存在质量问题,经鉴定,原因是油漆材质不合格。B施工单位就由此造成的返工损失向A施工单位提出索赔。A施工单位以油漆属建设单位供应为由,认为B施工单位应直接向建设单位提出索赔。B施工单位直接向建设单位提出索赔。建设单位认为油漆在进场时已由A施工单位进行了质量检验并办理接收手续,其对油漆材料的质量责任已经完成,因油漆不合格而返工的损失由A施工单位承担,建设单位拒绝受理索赔。

    问题:

    1.事件一中,最适宜采用何种流水施工组织形式?除此之外,流水施工通常还有哪些基本组织形式?

    2.绘制事件一中流水施工进度计划横道图,并计算其流水施工工期。

    3.分别判断事件二中A施工单位、B施工单位、C施工单位、D施工单位之间的分包行为是否合法?并逐一说明理由。

    4.分别指出事件三中的错误之处,并说明理由。

  6. 混凝土的耐久性是指混凝土抵抗环境介质作用并长期保持其良好的使用性能和外观完整性的能力。它是一个综合性概念。包括(  )。

    • A.抗渗
    • B.抗冻
    • C.抗疲劳
    • D.碳化
    • E.碱骨料反应
  7. 属于钢筋力学性能的指标有(  )。

    • A.拉伸性能 
    • B.弯曲性能
    • C.冲击性能 
    • D.焊接性能
    • E.疲劳性能
  8. 基坑(槽)验槽时,应重点观察的部位有(  )。

    • A.承重墙下 
    • B.柱基
    • C.横墙下 
    • D.墙角
    • E.纵横墙交接处
  9. 下列关于建筑保修的说法正确的有(  )。

    • A.建设工程承包单位在竣工验收合格后向建设单位出具质量保修书
    • B.质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等内容
    • C.建设工程的保修期,自工程完工之日起计算
    • D.供热与供冷系统的最低保修期限为1个采暖期、供冷期
    • E.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定,并根据鉴定结果采取加固、维修等措施,重新界定使用期
  10. 某现浇钢筋混凝土楼盖,主梁跨度为9m,次梁跨度为4.8m,次梁轴线间距为4.5m,施工缝宜留置在(  )的位置。

    • A.距主梁轴线1m,且平行于主梁轴线
    • B.距主梁轴线1.8m,且平行于主梁轴线
    • C.距主梁轴线2m,且平行于主梁轴线
    • D.距次梁轴线2m,且平行于次梁轴线
    • E.距次梁轴线1.8m,且平行于次梁轴线