回答第题【背景资料】
某建筑工程,建筑面积108000m2,现浇剪力墙结构,地下3层,地上50层。基础埋深14.4mm,底板厚3m,底板混凝土强度等级为C35。
底板钢筋施工时,板厚1.5m处的HRB335级直径16mm钢筋,施工单位征得监理单位和建设单位同意后,用HPB235级直径10mm的钢筋进行代换。
施工单位选定了某商品混凝土搅拌站,由该项目部为其制定了底板混凝土施工方案。该方案采用溜槽施工,分两层浇筑,每层厚度为1.5m。
底板混凝土浇筑时当地最高大气温度为38℃,混凝土最高入模温度为40℃。
浇筑完成12h后采用覆盖一层塑料膜和一层保温岩棉的方法养护7d。
测温记录显示:混凝土内部最高温度为75℃,其表面最高温度为45℃。
监理工程师检查发现底板表面混凝土有裂缝,经钻芯取样检查,取样样品均有贯通裂缝。
该基础底板钢筋代换是否合理?说明理由。 查看材料
地基与基础分部工程验收应由什么人组织,哪些单位参加?该工程地基与基础分部工
程验收包括哪几个分项工程?
查看材料
事件2中对结构构件实体检测的方法都有哪些?
查看材料
根据相关法律法规,事件1中建设行政主管部门有哪些处理措施?
查看材料
回答第题【背景资料】
某框架一剪力墙结构办公楼,建筑面积16790m2,地下1层,地上10层,预制桩筏板基础。剪力墙混凝土设计强度为C40,地下防水设计采用卷材防水和混凝土自防水相结合的方案,地下室无后浇带,地下室隔墙采用砖砌体,基坑边坡按1:1放坡。桩基础和卷材防水由总承包单位分别分包给A、B两家专业分包单位施工,主体结构由总承包单位自行施工,施工现场设有专职安全员1名。
施工过程中,发生了如下事件:
事件1:总监理工程师发现施工许可证未及时办理,下达停工通知,并报告建设行政主管部门。经行政主管部门查证情况属实,同时发现该工程不符合开工条件。经处理并办理施工许可证后工程继续施工。
事件2:地下室剪力墙部分标准试块经试压其强度等级为C35。后经对结构构件实体检测,并按现行标准规定进行混凝土强度推定评定为合格。、
事件3:地基与基础分部工程完工并具备验收条件后,组织了该分部工程验收。
该项目设置专职安全员1名,是否符合要求?如果不符,按规定应至少设置几名? 查看材料
合同签订的日期是否违规?说明理由。
查看材料
招标人确定A企业为中标人是否违规?说明理由。
查看材料
C企业和E企业的投标文件是否有效?分别说明理由。
查看材料
指出评标委员会成员组成的不妥之处,并说明理由。
查看材料
请指出开标工作的不妥之处,并说明理由。
查看材料
大体积混凝土裂缝控制的常用措施是什么?
查看材料
2011年会计专业技术资格(高级会计
2010年高级会计师考试《高级会计实
2014年会计专业技术资格(高级会计
2013年会计专业技术资格(高级会计
2012年会计专业技术资格(高级会计
2011年高级会计师考试真题及答案《
2015年高级会计师考试真题及答案《
2017年会计职称(高级)考试真题及
2010高级会计师《会计实务》模拟题
2010高级会计师《会计实务》模拟题