水下敷设电缆和外护层的选择,应符合(    )。

  • A.移动式电气设备等需经常弯移或有较高柔软性要求回路的电缆,应采用橡皮外护层
  • B.放射线作用场所的电缆,应具有适合耐受放射线辐照强度的聚氯乙烯、氯丁橡皮、氯磺化聚乙烯等防护外套
  • C.在沟渠、不通航小河等不需铠装层承受拉力的电缆,可选用钢带铠装
  • D.江河、湖海中电缆,采用的钢丝铠装型式应满足受力条件。当敷设条件有机械损伤等防范需要时,可选用符合防护、耐蚀性增强要求的外护层
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. 安全防范工程设计应遵循(    )相结合的原则和系统的防护级别与被保护对象的风险等级相适应的原则。

    • A.物防
    • B.人防
    • C.技防
    • D.风险防范
  2. 电话交换间应具备(    )基本条件。

    • A.房间通风要良好
    • B.有良好的保护接地线
    • C.配置照明灯和220V市电插座
    • D.室内净高不小于2.6m,外开门宽不小于2m
  3. 下列防火卷帘控制应为两步下降的部位有(    )。

    • A.与中庭相通的房间的门、窗处
    • B.防火分区,防火墙
    • C.门洞通道处
    • D.过庭通道处
  4. 在电动机的绝缘等级选择方面,以下原则正确的有(    )。

    • A.湿热带环境宜选用E级绝缘等级的电动机
    • B.环境温度在40℃以上的电动机宜选用F级或B级绝缘等级的电动机
    • C.任何环境下都可选用H级绝缘等级的电动机
    • D.环境工作温度在40℃以下且在正常环境工作,可选用A级、E级绝缘等级的电动机
  5. 高压断路器校验其热稳定性与动稳定性所用的电量分别是系统的(    )。

    • A.三相短路电流冲击值
    • B.三相短路电流稳态值
    • C.二相短路电流最小值
    • D.二相短路电流暂态值
  6. 根据变配电所布置的有关要求,下列做法正确的是(    )。

    • A.高压、低压配电室内,宜留有适当数量配电装置的备用位置
    • B.不带可燃的高压配电装置和非油浸式电力变压器不可设置在同一房间内
    • C.有人值班的变配电所,应设单独的值班室
    • D.布置应紧凑合理,便于设备的操作、维修、巡视和搬运
  7. 根据变配电所布置的有关要求,下列说法正确的是(    )。

    • A.低压配电装置的长度大于6m时,其柜(屏)后通道宜设两个出口
    • B.低压配电装置,两个出口间超过15m时尚应增加出口
    • C.配电装置长度犬于6m时,其柜(屏)后通道宜增一个出口
    • D.配电装置长度大于6m时,其柜(屏)后通道应设两个出口
  8. 低压并联电容器装置接线,宜装设下列配套元件(    )。

    • A.短路保护用熔断器
    • B.过载保护用热继电器
    • C.操作过电压保护用避雷器
    • D.晶闸管变流器
  9. 进行负荷计算时,照明用电设备的设备功率为(    )。

    • A.高压汞灯除灯具额定功率外,还应考虑镇流器及变压器功率
    • B.气体放电光源除灯具额定功率外,还应考虑镇流器的功率
    • C.热辐射光源是指灯具额定功率
    • D.高压钠灯除灯具额定功率外,还应考虑变压器的功率损耗
  10. 会议系统包括(    )。

    • A.电子表决系统
    • B.视频显示系统
    • C.同声传译系统
    • D.无线触摸屏控制系统