一起答
单选

某热水供暖系统,在蒸汽锅炉房内设壳管式汽水换热器和凝结水汽水换热器,加热网路循环水。总热负荷为520×104kJ/h,饱和蒸汽压力为7×105Pa,设凝结水流出凝结水换热器的水温t=80℃,取换热器效率为965,则蒸汽的流量为(    )kg/h。

  • A.2231
  • B.2568
  • C.2903
  • D.3000
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. 对于高层建筑燃气立管来说,管道安装时与运行中的最大温差为5℃,管道两固定端之间管道的长度为100m,则管道的补偿量为(    )。

    • A.3mm
    • B.4mm
    • C.5mm
    • D.6mm
  2. 某集中热水供应系统,采用2台导流型容积式水加热器制备热水,设计参数为热损失系数Cr=1.15,换热量Qz=1080kW,热媒为0.4MPa饱和蒸汽,初温为151.1℃,终温为60℃。被加热水初温为10℃,终温为60℃,热媒与被加热水的算术温度差为70.66℃,对数温差为68.5℃,传热系数为1500W/(m2.℃),传热影响系数为0.8,则每台水加热器的换热面积为(    )。

    • A.6.56m2
    • B.7.21m2
    • C.7.33m2
    • D.7.52m2
  3. 某工程同时设计建造两栋楼,一栋为高层商住楼(由底部商业营业厅与住宅组成),高度为45m,每层面积1000m2,地下附建人防工程;另一栋为办公楼,其高度为20m,面积为10000m2,地下附建汽车库,则室外消防水量应为(    )m3

    • A.180
    • B.160
    • C.150
    • D.120
  4. 设某管段的同时出流概率为45%,管段的给水当量为4.0,则该管段的设计秒流量为(    )。

    • A.0.28L/s
    • B.0.36L/s
    • C.0.39L/s
    • D.0.45L/s
  5. 已知通过过滤器的风量为72000m3/h,过滤器的迎风面积为100m2,则面风速u为(    )。

    • A.0.1m/s
    • B.0.2m/s
    • C.0.3m/s
    • D.0.4m/s
  6. 某住宅排水管道上连接排水当量50个,连接的一个坐式大便器排水量为1.5L/s,根据住宅而定的系数a值为1.2,则排水设计秒流量为(    )。

    • A.1.69L/s
    • B.2.09L/s
    • C.2.52L/s
    • D.3.14L/s
  7. 某一尺寸为15m×8m×8m的非单向流洁净室,其洁净度等级为7级,断面平均风速为0.1m/s以下,所需换气次数为60次/h,则洁净室送风量为(    )m3/h。

    • A.42500
    • B.57600
    • C.25920
    • D.28000
  8. 某工业园区洁净室的空气洁净度等级N为6级,室外大气含尘浓度≥0.5μm的为30×104PC/L,室内单位容积发尘量G=1.8×104PC/(min.m3),采用一次回风系统,考虑不均匀分布系数Ψ=1.1,按不均匀分布计算理论,换气次数nv=60.5h-1,安全系数a=0.6,则末级过滤器以后的送风空气含尘浓度Ns为(    )。已知:(0.1÷0.5)0.28=0.03577

    • A.1.48PC/L
    • B.1.52PC/L
    • C.1.56PC/L
    • D.1.63PC/L
  9. 两串联除尘器的效率分别为90%和95%,则该系统的总效率为(    )。

    • A.92.8%
    • B.80%
    • C.99.5%
    • D.95%
  10. 若某空调水系统管路的沿程阻力为130KPa,冷水机组蒸发器水侧阻力为6m水柱,组合式空调器表冷器水侧的阻力为150KPa,管路局部阻力为150KPa,考虑10%的安全系数,则所配水泵的扬程应为(    )m。

    • A.33
    • B.35
    • C.38
    • D.44