一起答
单选

某烧结普通砖砌体结构,因特殊需要需设计有地下室,如下图所示,房屋的长度为L,宽度为B,抗浮设计水位为-1.0m,基础底面标高为-4.0m,算至基础底面的全部恒荷载标准值为g=50kN/m2,全部活荷载标准值为p=10kN/m2,结构重要性系数γ0=0.9。

在抗漂浮验算中,漂浮荷载效应值γ0S1与抗漂浮荷载效应S2之比,应与下列 (  )项数值最为接近。  提示:砌体结构按刚体计算,水浮力按活荷载计算。

  • A.γ0S1/S2=0.85>0.8;不满足漂浮验算
  • B.γ0S1/S2=0.75<0.8;满足漂浮验算
  • C.γ0S1/S2=0.70<0.8;满足漂浮验算
  • D.γ0S1/S2=0.65<0.8;满足漂浮验算
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. 混凝土受压区高度为(  )cm。

    • A.8.52
    • B.5.94
    • C.6.66
    • D.6.23
  2. 假定截面为第Ⅰ类T形截面,混凝土受压区高度为6.56cm,计算受拉钢筋截面面积为(  )cm2

    • A.10.52
    • B.12.03
    • C.11.24
    • D.11.58
  3. 假定受拉钢筋截面面积为12.32cm2,计算其配筋率为(  )。

    • A.0.013
    • B.0.0015
    • C.0.024
    • D.0.01
  4. 经验算需配抗剪钢筋,假定距支点h/2处的计算剪力为229.5kN,最大剪应力发生处的腹板宽度6为25cm,计算得箍筋配筋率(%)为(  )。

    • A.0.24
    • B.0.32
    • C.0.13
    • D.0.54
  5. 已知翼缘位于受压区的T形截面尺寸b'j=40cm,b=20cm,h'j=8cm,h0=46cm,采用20号混凝土,Ⅰ级钢筋,承受计算弯矩Mj=98kN·m。

    纵向受拉钢筋最小配筋率(%)为(  )。

    • A.0.15
    • B.0.2
    • C.0.25
    • D.0.1
  6. 假定选用nk=2,ak=0.785cm2,最大剪应力处腹板宽度b=25,箍筋配筋率为 0.0037,计算所得箍筋间距为(  )cm。

    • A.13
    • B.14
    • C.17
    • D.18
  7. 最大剪应力发生处的腹板宽度为(  )cm。

    • A.15
    • B.99
    • C.23
    • D.16
  8. 距支点30cm处的计算剪力为(  )kN。

    • A.227.51
    • B.237.27
    • C.205.91
    • D.251.3
  9. 抗震等级二级的框架梁,净跨6m,组合内力设计值为:左端弯矩Mmax=56kN·m,Mmin=-121kN·m,右端弯矩为Mmax=76kN·m,Mmin=-131kN·m;剪力Vmax=92kN;竖向荷载下VGb=66kN,计算该梁的剪力设计值Vb(kN),(  )项是正确的。

    • A.76
    • B.92
    • C.109.4
    • D.105.4
  10. 某高层框架结构,抗震等级为二级,考虑地震作用组合时,梁端弯矩设计值为:左端Mbl=273.1kN·m,右端Mbr=448.5kN·m,与地震作用组合时的竖向荷载作用下梁端剪力设计值VGb=128.6kN,梁的跨度ln=6m,计算框架梁的剪力设计值Vb(kN),(  )项是正确的。

    • A.254.88
    • B.260.89
    • C.272.9
    • D.253.4