【案例】本工程为高层塔楼,地下二层地上28层,层高2.8米,钢筋混凝土剪力墙结构。土建概况:墙体为钢制大模板工艺;二次结构为GRC隔墙板、陶粒砌块等;外墙外保温;楼梯间、走道等部位墙体抹30MM厚保温砂浆;厨房、卫生间装修到位,墙、地砖铝扣板吊顶,卫生间等电位按照02D501-2要求施工到位;屋面女儿墙上部分为钢制栏杆;外窗为铝合金窗,外檐设计有空调铁艺栏杆;燃气系统专业分包,且在结构施工完毕进行设计施工; 电气专业概况:该主要系统有变、配电系统 、动力系统、照明系统、防雷接地系统 、火灾自动报警消防及联动控制系统、消防广播兼背景音乐系统、综合布线系统、有线电视及卫星电视系统、门禁系统、楼宇自动控制系统、可视对讲系统、无线信号增强系统VSAT卫星通讯系统等;本工程电气专业基本设计为强电户电源线及弱电系统为焊接钢管,其余为PVC管;配电室设在地下一层;电气竖井强弱电干线为防火线槽内电缆敷设,强电照明干线为预分支电缆;设计为二类防雷;自动报警等弱电系统预留预埋、穿带线在总包范围内,安装为专业分包;本工程户箱、弱电箱壳等随结构一次埋入;其他:其余未提及部分为常规做法,必须符合国家相关验收规范。问题:该工程需要编制哪些技术交底;每个交底的基本内容有哪几大项;
配电箱壳一次埋入有哪些注意事项?需土建配合的有哪些?
隔墙板内电气预留预埋的基本工序有哪些?质量要求有哪些?
该工程哪些管道、设备等金属物需做等电位连接?
电缆桥架安装技术交底的主要注意重点有哪些?安装质量控制事项有哪些?桥架接地有哪些具体要求?
该工程电气防火检测需检测哪些项目;消防检测电气专业主要检测哪些项目?
该工程外檐及屋面哪些管道、金属物等需做防雷接地连接,施工基本工艺流程及要求有哪些?
该工程哪些项目需做隐蔽验收,验收的主要项目有哪些?
强电干线预分支电缆的加工主要技术要求有哪些,有哪些施工主要注意的问题;
现行电气专业资料要求该工程需做哪些试验资料;
该工程主要需办理的技术洽商、经济洽商有哪些项目?