某矿一机采工作面采煤机割第二刀时,启动工作后前进25m发生采区变电所总馈电开关跳闸;司机令当班电工去变电所合闸,合闸后采煤机启动工作,前进31m又发生总馈电开关跳闸;司机又令电工去合闸,合闸后采煤机启动工作,前进31m再次发生总馈电开关跳闸;司机再令电工合闸。电工考虑到前述重复跳闸现象,必有故障,便甩掉漏电继电器,拟合闸后检查故障。这时,副司机趁停机去盘电缆,不幸触电身亡。经查,采煤机电缆因受挤刮,绝缘层破裂,导线暴露,形成间断性漏电故障。这是一起不应发生的触电伤亡事故,属责任事故。直接责任人的主要错误行为有()。

  • A.出现故障不检查、不处理、不报告
  • B.违章指挥
  • C.对有故障线路强行送电
  • D.甩掉漏电继电器
  • E.检查处理事故不采取安全措施
试题出自试卷《煤矿井下电气人员安全试题答案(1)》