一起答
单选

下列关于水泵房的叙述错误的是()。

  • A.单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。附设在建筑内的消防水泵房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其它部位分隔
  • B.附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差小于10m的地下楼层
  • C.消防水泵房开向建筑内的门应采用乙级防火门
  • D.消防水泵房疏散门应直通室外或安全出口
试题出自试卷《消防系统维保培训试题(1)》
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. 根据DBJ/T15-110-2015《建筑防火及消防设施检测技术规程》的规定,要判定某子项合格,其对应的所有检测项必须全部合格。()

    • 正确
    • 错误
  2. 缆式线型感温火灾探测器的探测区域的长度,不宜超过200m。()

    • 正确
    • 错误
  3. 火灾应急广播扬声器的数量应能保证从本楼层任何部位到最近一个扬声器的直线距离不超过30m。()

    • 正确
    • 错误
  4. 堆场之间防火间距,从两堆场中相邻堆垛中心的最近水平距离测量。

    • 正确
    • 错误
  5. 对于非火灾报警控制器供电的火灾显示盘(区域显示器),应具有主、备电源的自动转换功能和故障报警功能。

    • 正确
    • 错误
  6. 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房及消防电梯等消防用电设备的供电应在配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置,且能正常切换。

    • 正确
    • 错误
  7. 热气溶胶喷口前1.5m、内不应设置或存放设备、器具等。

    • 正确
    • 错误
  8. 电气火灾远程监控设备在报警状态下应有用于控制被保护线路的控制输出,对所监控的所有电气回路应能独立地进行控制。不应使用同一控制输出接点同时控制多个电气回路。

    • 正确
    • 错误
  9. 对于重危险级场所,高位水箱与湿式报警阀连接管管径可设置为80mm。

    • 正确
    • 错误
  10. 关于细水雾灭火系统中的过滤器,以下哪种说法是错误的?

    • A.储水箱进水口不用设置过滤器。
    • B.储水箱出水口或控制阀前应设置过滤器。
    • C.网孔孔径不应大于喷头最小喷孔孔径的80%。
    • D.应采用不锈钢、铜合金材质制作。