一起答
单选

本题那项不符合建筑消防设施巡查要点的内容:_____

  • A.排烟阀平时是否处于开启状态、防火阀平时是否处于关闭状态;
  • B.机械排烟风机、正压送风机外观、供电状态和见机房工作环境;
  • C.自然排烟窗的启、闭状态;
  • D.电动排烟窗的外观。
试题出自试卷《2017构建筑消防员理论试题及答案》
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. 本题那项不符合水泵结合器的设置要求:_____

    • A.高层民用建筑和超过5层的厂房和库房,高层工业建筑,设有室内消防给水管道的住宅及超过9层的其他民用建筑,应设置水泵接合器;
    • B.水泵接合器的位置应该在距室外消火栓或消防水池15m-40m范围内;
    • C.每个水泵接合器的流量按10-15L/s计算,水泵接合器的数量按室内消火栓用水量计算确定;
    • D.应在连接水泵接合器的管段上设止回阀,同时还应设检修用的闸阀和泄水阀.
  2. 本题那项不符合室外消火栓的布置要求:_____

    • A.室外消火栓距路边不应超过2m;
    • B.室外消火栓距建筑物外墙不宜小于5m;
    • C.室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,距离建筑外墙不宜大于40m;
    • D.甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓,应设在防火堤内。
  3. 室外消火栓的布置间距,必须保证城市街道的任何部位着火都在两座消火栓的保护半径之内。_____

    • A.低压消火栓布置间距不应超过120m;高压消火栓的布置间距不应超过60m。
    • B.低压消火栓布置间距不应超过lOOm;高压消火栓的布置间距不应超过50m。
    • C.低压消火栓布置间距不应超过80m;高压消火栓的布置间距不应超过40m。
    • D.低压消火栓布置间距不应超过60m:高压消火栓的布置间距不应超过30m。
  4. 水枪的充实水柱长度应通过水力计算确定,下列充实水柱表述错误的是:_____

    • A.一般建筑不应于小于7m;
    • B.甲、乙类厂房、超过4层的厂房和库房不应小于lOm;
    • C.高层工业建筑、高架库房和建筑高度超过lOOm的高层民用建筑不应小于13m;
    • D.超过6层的多层民用建筑和建筑高度不超过lOOm的高层民用建筑不应小于8m。
  5. 室外消火栓的保护半径:_____

    • A.低压消火栓的保护半径为180m;高压消火栓的保护半径为120m;
    • B.低压消火栓的保护半径为160m:高压消火栓的保护半径为lOOm;
    • C.低压消火栓的保护半径为150m;高压消火栓的保护半径为lOOm;
    • D.低压消火栓的保护半径为120m;高压消火栓的保护半径为60m。
  6. 《高层用民建筑设计防火规范》规定,高位水箱的储水量:_____

    • A.一类公共建筑不应小于l8m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于l2m3;二类居住建筑不应小于6m3。
    • B.一类公共建筑不应小于l5m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于lOm3;二类居住建筑不应小于5m3。
    • C.一类公共建筑不应小于l2m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于lOm3;二类居住建筑不应小于8m3。
    • D.一类公共建筑不应小于l8m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于l2m3;二类居住建筑不应小于8m3。
  7. 消防水池内消防用水一经取用之后,要尽快补水,以供在短时间内可能发生的第二次火灾使用。一般情况下补水时间不宜超过_____

    • A.48h
    • B.36h
    • C.24h
    • D.12h
  8. 供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井,为保证消防水池不受建筑物火灾的威胁,要求取水口或取水井与被保护建筑物的外墙(或罐壁)留有一定的安全距离。下述安全距离表述不正确的是:_____

    • A.低层建筑不宜小于2.5m;
    • B.高层建筑不宜小于5m;
    • C.甲、乙类液体储罐不宜小于40m
    • D.液化石油气储罐不宜小于60m。
  9. 一般情况下,设置有给水系统的城市,消防用水应由市政给水管网供给,并符合下列要求:_____

    • A.供应消防用水的室外消防给水管网应布置成环状管网,以保证消防用水安全;
    • B.一般居住区或企事业单位内,为节约投资可以布置成枝状;
    • C.为了保证火场消防用水,避免因个别管段损坏导致管网供水中断,环状管网上应设置消防分隔阀门将其分隔成若干独立段。每个独立段上的消火栓的数量不宜超过8个。
    • D.设置室外消火栓的消防给水管道最小直径不应小于50mm。
  10. 本题那项不能满足消防对天然水源的要求:_____

    • A.系统采用的天然水源,应保证水量在枯水期最低水位时的消防用水量;
    • B.水质必须无腐蚀、无污染和不含悬浮杂质,以便保证设备和管道畅通不被腐蚀污染;
    • C.取水口必须使消防车易于靠近水源,必要时可修建取水码头或回车场等保障设施,同时应保证消防车取水的吸水高度大于6m;
    • D.寒冷地区应有可靠的防冻措施,使冰冻期内仍能保证消防用水。