触电急救,在医务人员( )前,不得放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现,擅自判定伤员死亡,放弃抢救。
10kV配电线路单工作组抢修,2014年6月9日中午12时,某供电公司工作负责人张××带领李××(死者)、孙××(伤者)等4人更换10kV线路××支线24~25号杆间导线(故障抢修)。12时20分,张××在未办理事故抢修工作票的情况下,安排李××、孙××二人攀登24号和25号杆进行原导线的拆除工作,安排另外2人负责地面工作。工作票签发人王××、工作负责人张××未提前进行现场勘察,未采取防倒杆措施,就同意李××和孙××上杆作业。12时25分,李××先使用安全带围杆带和脚扣攀登至25号杆顶部进行杆上导线拆除,在杆上李××未系紧安全帽的下颚带。此时孙××开始攀登此支线25号杆,在孙××攀登过程中,该电杆向拉线侧倾倒,李××、孙××随电杆一同倒下。李××脑部先着地,且安全帽已脱离头部,经抢救无效死亡,孙××大腿根部骨折,试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。
与带电线路平行、邻近或交叉跨越的线路停电检修,应采取哪些措施防止误登杆塔?
紧急救护的基本原则是什么?
倒闸操作时发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时,高压指令和低压指令应录音并做好记录。
带电立、撤杆作业前,应检查作业点电杆、导线及其他带电设备是否固定牢靠,必要时应采取加固措施。
安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上,并应采用高挂低用的方式。禁止挂在移动或不牢固的物件上。
作业人员应在接地线的保护范围内作业。禁止在无接地线或接地线装设不齐全的情况下进行高压检修作业。
禁止带负荷断、接导线。
短时间退出防误操作闭锁装置,由配电运维班班长批准,并应按程序尽快投入。
已经立起的杆塔,可撤去拉绳及叉杆。