接入低压配电网的分布式电源,并网点应安装( )、具备开断故障电流能力的开断设备。
10kV配电台架拆旧,2005年6月18日,某供电分公司工作负责人郑××带领王××(伤者)和申××持故障紧急抢修单到达用户报修现场。经检查发现,10kV西安线安达干49号变压器台(简称变台)南100m处46号杆低压零线断线。工作任务结束、恢复送电后,王××看见49号变台北侧紧挨着一个已经拆除的闲置变台上有低压横担和3只低压开关(3只低压开关距离49号变台带电处1.7m左右),就想上去拆掉3只低压开关,说以后修理时能用上(使用)。郑××说:“别拆了,没有用。”王××没有听,从北侧闲置变台南柱爬了上去,拆下3只闲置低压可摘挂式熔断器后,又拆低压开关底座。由于底座固定螺丝锈蚀,王××便跨到运行变台要拆固定底座的低压横担上,郑××说:“小心,上面带电!”郑××说完就去收拾工器具。约3min后,王××从49号变台北侧杆高低压间下杆时发现钳子丢落在变压器大盖上面,又从高压侧登上去取钳子,刚上变台,因雨后脚滑失稳,于是本能地用右手抓住配电变台横担支撑拉板,左手碰到了10kV母线C相引下线上,造成触电坠落,导致重伤,试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。
根据工作票制度,在配电线路和设备上工作,按哪些方式进行?
带电作业有哪些情况者,应停用重合闸,并不得强送电?
机具和安全工器具入库、出库、使用前应进行试验。
更换绝缘子、移动或开断导线的作业,应有防止导线脱落的后备保护措施。开断导线时可以两相及以上同时进行,开断后应及时对开断的导线端部采取绝缘包裹等遮蔽措施。
动火工作票的审批人可以签发动火工作票。
高压配电站、开闭所、箱式变电站、环网柜等高压配电设备应有防误操作闭锁装置。
在土质松软处挖坑,应有防止塌方措施,如加挡板、撑木等。
一级动火工作票的有效期为48h。
没有得到起重司机的同意,禁止任何人登上起重机。
2009年初级会计职称考试《初级会计
2002年初级会计职称考试《初级会计
2010年初级会计职称考试《初级会计
2011年初级会计职称考试《初级会计
2013年初级会计职称考试《初级会计
2012年初级会计职称考试初级会计实
2018年初级会计职称考试《会计实务
2010年会计职称《初级会计实务》模
2019年初级会计职称考试《实务考试
2010年会计职称考试《初级会计实务