10kV配电线路检修,2011年10月15日,某供电公司小组负责人马××带队(共14人)更换白支9、10、16号和17号电杆(9、17号为耐张杆)。许可开工后,马××带领工作人员到达白支9号杆,因雨后土质松软,无法使用吊车,决定大部分工作人员和吊车转移到17号杆工作,待地面稍干后再更换9号杆。同时,马××指定赵××担任9号杆工作的临时负责人,安排赵××、孙×ד完成3根新拉线制作、拉线盘、拉线棒的安装,安装好临时拉线后再放下导线,等待其他人员和吊车回来后进行换杆工作”后离开9号杆现场。赵××和孙××将3条新拉线的拉线卡盘放入拉线坑并调整好位置后,赵××安排孙××到9号杆东北空地上制作新拉线,自己进行新拉线棒与拉线盘连接工作。11时20分,赵××完成新拉线棒安装后,在没有监护的情况下擅自登杆,在没有安装临时拉线的情况下,首先解开9号杆南侧拉线上把,随后放下北侧三相导线。11时48分,赵××将西南侧三相导线松开,导致电杆向东北侧倾倒,赵××被电杆压在下方,经抢救无效死亡,试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。
配电《安规》对工作班成员规定的安全责任有哪些?
高压跌落式熔断器与电缆头之间作业的安全措施有哪些?
操作没有机械传动的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器,应使用绝缘棒。
钢丝绳的钢丝磨损或腐蚀达到钢丝绳实际直径比其公称直径减少5%或更多者应报废。
经设备运维管理单位考试合格、批准的检修人员,可进行配电线路、设备的单人操作。
移动电缆接头一般应停电进行。若必须带电移动电缆接头,施工人员应在专人统一指挥下,平正移动。
禁止带电插拔普通型电缆终端接头。
若遇雷电、雪、雹、雨、雾等不良天气,禁止带电作业。
进入电缆井、电缆隧道前,应用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量是否超标,并做好记录。