对大型地下商业建筑进行防火检查,根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),()不属于下沉式广场检查的内容。

  • A.下沉式广场的自动扶梯的宽度
  • B.下沉式广场的实际用途
  • C.下沉式广场防风雨棚的开口面积
  • D.下沉式广场直通地面疏散楼梯的数量和宽度
试题出自试卷《2018一级消防工程师综合能力真题》
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. 进行区域消防安全评估时应对区域消防力量进行分析评估。对区域消防力量评估的主要内容有( )

    • A.消防通信指挥调度能力
    • B.消防教育水平
    • C.火灾预警能力
    • D.消防装备配置水平
    • E.消防站数量
  2. 某大厦地下车库共设置两樘防火卷帘,对其进行联动检查试验时,使两个独立的感烟探测器动作后,一樘防火卷帘直接下降到楼地面,另一樘防火卷帘未动作,但联动控制器显示控制该防火卷帘的模块已经动作。防火卷帘未动作的原因可能有( )。

    • A.防火卷帘手动按钮盒上的按钮损坏
    • B.防火卷帘控制器未接通电源
    • C.防火卷帘控制器中的控制继电器损坏
    • D.联动控制防火卷帘的逻辑关系错误
    • E.联动模块至防火卷帘控制器之间线路断路
  3. 某箱包加工生产企业,厂房建筑5层,建筑面积5000㎡,员工600人,企业组织开展半年度灭火和应急疏散演练。根据《机关,团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部今第61号),演练结束后,应当记录存档的内容有( )。

    • A.演练方案概要、发现的问题与原因
    • B.经验教训以及改进工作建议
    • C.当地消防队情况
    • D.演练的内容、时间和地点
    • E.参加演练单位和人员
  4. 某城市天然气调配站建有 4 个储气罐,消防检查发现存在火灾隐患。根据现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB 35181),下列检查结果中,可以综合判定为重大火灾隐患的综合判定要素有( )。

    • A.推车式干粉灭火器压力表指针位于黄区
    • B.有一个天然气储罐未设置固定喷水冷却装置
    • C.室外消火栓阀门关闭不严漏水
    • D.消防车道被堵塞
    • E.有一个天然气储罐已设置的固定喷水冷却装置不能正常使用
  5. 对某桶装煤油仓库开展防火检查,查阅资料得知,该仓库屋面板设计为泄压面。下列检查结果中,符合现行国家标准要求的有( )

    • A.在仓库门洞处修筑了高为200mm的漫坡
    • B.仓库照明设备采用了普通LED灯
    • C.采用55kg/㎡的材料作为屋面板
    • D.屋面板采取了防冰雪积聚措施
    • E.外墙窗户采用钢化玻璃
  6. 对某展览馆安装的火灾自动报警系统进行验收前检测,下列检测结果中,符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166)的有()。

    • A.使用发烟器对任一感烟探测器发烟,火灾报警控制器发出火灾报警信号
    • B.在火灾报警控制器处于故障报警状态下,对任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号后 55s,控制器发出火灾报警信号
    • C.消防联动控制器接收到任意两只独立的火灾探测器的报警信号后,联动启动消防泵
    • D.断开消防联动控制器与输入/输出模块的连线后 80s,控制器发出故障信号
    • E.消防联动控制器接收到两只独立的火灾探测器的报警信号后,火警信号所在防火分区的火灾声光警报器启动
  7. 某建筑高度为36m的高层住宅楼,疏散楼梯釆用剪刀楼梯间,设有消防电梯,剪刀楼梯间共用前室,且与消防电梯的前室合用。该住宅楼的下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的有( )。

    • A.每户的入户门为净宽1.0m的乙级防火门
    • B.消防电梯轿厢内设有专用消防对讲电话
    • C.合用前室的使用面积为10㎡,短边长度为2.4m
    • D.消防电梯内铭牌显示其载重量为1200kg
    • E.消防电梯轿厢内采用阻燃木饰面装修
  8. 某单位计算机房位于地下一层,净空高度为4.5m,采用单元独立式IG541气体灭火系统进行防护,灭火剂设计储存压力为20MPa。消防技术服务机构对该气体灭火系统进行检测。下列检测结果中,符合现行国家标准要求的有( )。

    • A.灭火剂储存容器上安全泄压装置的动作压力为28MPa
    • B.低泄高封阀安装在驱动气体管道的末端
    • C.防护区内设置机械排风装置,其通风换气次数为每小时3次
    • D.80L灭火剂储存容器内的灭火剂储存量为19.5kg
    • E.泄压口距地面高度为2.9m
  9. 某建筑高度为98m的多功能建筑,在进行室内装修工程施工时,不符合现行国家标准要求的做法有( )。

    • A.对现场阻燃处理后的木质材料,每种取2m2检验燃烧性能
    • B.对木质材料表面进行防火涂料处理时,均匀涂刷一次防火涂料
    • C.对B1级木质材料进场进行见证取样检验
    • D.对木质材料进行阻燃处理时,将木质材料的含水率控制在10%以下
    • E.对木质材料表面涂刷防火涂料的用量为450g/㎡
  10. 某老年人照料设施,地上10层,建筑高度为33m,设有2部防烟楼梯间,1部消防电梯及1部客梯,防烟楼梯间前室和消防电梯前室分开设置。标准层面积为1200㎡,中间设有疏散走道,走道两侧双面布房。对该老年人照料设施进行火检查,下列检查结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的有( )。

    • A.在建筑首层设置了厨房和餐厅
    • B.房间疏散门的净宽度为0.90m
    • C.疏散走道的净宽度为1.4m
    • D.第四层设有建筑面积为150㎡的阅览室,最大容纳人数为20人
    • E.每层利用消防电梯的前室作为避难间,前室的建筑面积为12㎡