下列胸径200mm的乔木种类中,必须带土球移植的是()。
A公司中标菜市污水管工程,总长1.7km。采用41.6~1.8m混凝土管,其埋深为-4.1~-3m,各井间距8~10m。地质条件为黏性土层,地下水位置在距离地面-3.5m。项目部确定采用两台顶管机同时作业,一号顶管机从8号井作为始发井向北项进,二号顶管机从10号井作为始发井向南顶进。工作井直接采用检查井位置(施工位置如下图).编制了顶管工程施工方案,并已经通过专家论证。
施工过程中发生如下事件:
(1)因拆迁原因,使9号井不能开工。第二台顶管设备放置在项目部附近小区绿地暂存28天。
(2)在穿越施工条件齐全后,为了满足建设方要求,项目部将10号井作为第二台顶管设备的始发井,向原8号井顶进。施工方案经项目经理批准后实施。
【问题】
1.本工程中工作井是否需要编制专项方案,说明理由。
2.占小区绿地暂存设备,应履行哪些程序或手续?
3.10号井改为向8号井顶进的始发井,应做好哪些技术准备工作?
4.项目经理批准施工变更方案是否妥当?说明理由。
5.项目部就事件(1)的拆迁影响,可否向建设方索赔?如可索赔,简述索赔项目。
A公司中标北方地区某郊野公园施工项目,内容包括绿化栽植、园林给水排水、夜景照明、土方工程、园路及广场铺装。合同期为4月1日至12月31日。A公司项目部拟定施工顺序:土方工程→给水排水→园路、广场铺装→绿化栽植→夜间照明。
因拆迁因素影响,给水排水和土方工程完成后,11月中才进入园路和铺装施工。园林主干路施工中发生了如下情况:
(1)土质路基含水率较大,项目部在现场掺加石灰进行处理后碾压成型。
(2)为不干扰临近疗养院,振动压路机作业时取消了振动压实。
(3)路基层为级配碎石层,现场检查发现骨料最大粒径约50mm,采取沥青乳液下封层养护3天后,进入下一道工序施工。
(4)路面层施工时天气晴朗,日最高气温为+3℃,项目部在没有采取特殊措施的情况下,抢工摊铺。
绿化栽植进入冬期施工,项目部选择天气较好、气温较高时段组织了数十株雪松和银杏移栽,每椿树木用三根直径50mm的竹竿固定支撑。在此期间,还进行了铺砌革块施工。
翌年4月,路面出现了局部沉陷、裂缝等病害。
【问题】
1.指出园路施工存在哪些不妥之处?给出正确做法。
2.分析并指出园路出现病害的主要成因。
3.指出冬期绿化移植有哪些不妥之处,给出正确做法。
4.补充项目部应采用的园路的冬期施工措施。
A公司中标承建某污水处理厂扩建工程,新建构筑物包括沉淀池、曝气池及进水泵房,其中沉淀池采用预制装配式预应力混凝土结构,池体直径为40m,池壁高6m,设计水深4.5m。
鉴于运行管理因素,在沉淀池施工前,建设单位将预制装配式预应力混凝土结构变更为现浇无粘结预应力结构,并与施工单位签订了变更协议。
项目部重新编制了施工方案,列出池壁施工主要工序:①安装模板;②绑扎钢筋;③浇筑混凝土;④安装预应力筋;⑤张拉预应力。同时,明确了各工序的施工技术措施,方案中还包括满水试验。
项目部造价管理部门重新校对工程量清单,并对底板、池壁、无粘结预应力三个项目的综合单价及主要措施费进行调整后,报建设单位。
施工过程中发生如下事件:预应力张拉作业时平台突然失稳,一名张拉作业人员从平台上坠落到地面摔成重伤;项目部及时上报A公司并参与事故调查,查清事故原因后,继续进行张拉施工。
【问题】
1.将背景资料中工序按常规流程进行排序(用序号排列)。
2.沉淀池满水试验的浸湿面积由哪些部分组成(不需计算)?
3.根据清单计价规范,变更后的沉淀池底板、池壁、预应力的综合单价应如何确定?
4.沉淀池施工的措施费项目应如何调整?
5.根据有关事故处理原则,继续张拉施工前还应做好哪些工作?
某小区新建热源工程,安装了3台14MW燃气热水锅炉。建设单位通过招投标程序发包给A公司,并在工程开工前办理了建设工程质量安全监督手续、消防审批手续以及施工许可证。
A公司制定了详细的施工组织设计,并履行了报批手续。施工过程中出现了如下情况:
(1)A公司征得建设单位同意,将锅炉安装工程分包给了具有资质的B公司,并在建设行政主管部门办理了合同备案。
(2)设备安装前,B公司与A公司在监理单位的组织下办理了交接手续。
(3)在设备安装过程中,当地特种设备安全监察机构到工地检查发现参建单位尚未到监察机构办理相关手续,违反了有关规定。燃烧器出厂资料中仅有出厂合格证。
(4)B公司已委托第三方无损检测单位进行探伤检测。委托前已对其资质进行了审核,并通过了监理单位的审批。
【问题】
1.B公司与A公司应办理哪些方面的交接手续?
2.请指出参建单位中的哪一方应到监察机构办理相关手续,并写出手续名称。
3.燃烧器出厂资料中,还应包括什么?
4.请列出B公司对无损检测单位及其人员资质审核的主要内容。
某施工单位中标承建一座三跨预应力混凝土连续钢构桥,桥高30m,跨度为80m+136m+80m,箱梁宽14.5m,底板宽8m,箱梁高度由根部的7.5m渐变到3.0m。根据设计要求,0号、1号段混凝土为托架浇筑,然后采用挂篮悬臂浇筑法对称施工,挂篮采用自锚式结构。
施工项目部根据该桥的特点,编制了施工组织设计,经项目总监理工程师审批后实施。
项目部在主墩的两侧安装托架并预压,施工0号、I号段,在1号段混凝土浇筑完成后,在节段上拼装挂篮。
施工单位总部例行检查并记录了挂篮施工安全不合格项:施工作业人员为了方便施工,自行拆除了安全防护设施;电缆支架绑在了挂篮上;工、机具材料在挂篮一侧集中堆放。
安全资料检查时发现:只有公司和项目部对工人的安全教育记录和每月进行一次的安全检查记录。安全检查组随即发出整改通知单,要求项目部按照《建筑施工安全检查标准》补充有关记录。
【问题】
1.本案例的施工组织设计审批符合规定吗?说明理由。
2.补充挂篮进入下一节施工前的必要工序。
3.针对挂篮施工检查不合格项,给出正确做法。
4.项目部应补充哪些记录?
根据估算伤害的可能性和严重程度进行施工安全风险评价,下列评价中属于中度风险的有()。
根据GB/T 8923—1988,工具除锈的质量等级包括()。
垃圾卫生填埋场的填埋区工程的结构物主要有()。
道路路基压实度的检测方法有()。
燃气管道附属设备应包括()。
2011年会计专业技术资格(高级会计
2010年高级会计师考试《高级会计实
2014年会计专业技术资格(高级会计
2013年会计专业技术资格(高级会计
2012年会计专业技术资格(高级会计
2011年高级会计师考试真题及答案《
2015年高级会计师考试真题及答案《
2017年会计职称(高级)考试真题及
2010高级会计师《会计实务》模拟题
2010高级会计师《会计实务》模拟题