禁止与工作无关人员在起重工作区域内行走或停留。
110kV桃源I1133线停电更换悬垂线夹与合成绝缘子
(1)工作任务:110kV桃源I1133线7号(直线塔)更换A相悬垂线夹,8、9号(直线塔)更换三相绝缘子。
(2)工作单位:输电运检室。
(3)工作班组:检修二班。
(4)工作负责人:赵X
(5)工作班成员:王XX、赵XX、田XX、李XX、张XX。
(6)工作票签发人:王X
(7)调度值班员(工作许可人):张X
(8)计划工作时间:2018年10月10日8:30~17:00。
(9)其他说明。
1)110kV桃源I1133线(右线)与110kV桃源II1135线(左线)全线双回路架设。桃源I线色标为深蓝色,桃源II线色标为红色。
2)本次作业桃源I1133线停电,桃源II1135线带电运行。
3)工作期间,14:15,工作班成员田XX有事离去。
4)工作负责人15:45终结工作票。
2.答题要求请根据所示电力线路第一种工作票,找出票面上存在的错误并改正。
电力线路第一种工作票
单位:输电运检室,编号:XXXXXX
1.工作负责人(监护人):赵X,班组:检修二班
2.工作班人员(不包括工作负责人):王XX赵XX田XX李XX张XX共5人
3.工作的线路名称或设备双重名称(多回路应注明双重称号):110kV桃源I1133线(右线,色标为深蓝色)
5.计划工作时间:自2018年10月10日08时30分至2018年10月10日17时00分
6.安全措施(必要时可附页绘图说明)
6.1应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(包括分支线、用户线路和配合停电线路):110kV桃源II1135线转入检修状态。
6.2保留或邻近的带电线路、设备:110kV桃源I1133线同塔架设的110kV桃源II1135线带电运行。
6.3其他安全措施和注意事项:
(1)遇有5级以上的大风时,工作停止。
(2)工作前发给作业人员相应线路的色标(深蓝色)。
(3)接触导线前应先挂好个人保安线。
(4)脱导线前应先加挂防止导线脱落的保护装置。
(5)吊起或放落工具、材料等物体时,应使用绝缘无极绳索。
(6)起吊绳索与110kV带电线路距离大于5m。
工作票签发人签名:王X,2018年10月09日08时20分
工作负责人签名:赵X,2018年10月9日08时20分收到工作票
7.确认本工作票1~6项,许可工作开始
8.确认工作负责人布置的任务和安全措施
工作班组人员签名:王XX赵XX田XX张XX
10.作业人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间):2018年10月10日14:15,工作班成员田XX有事离去。工作负责人签名:
12.工作票终结
12.1现场所挂的接地线编号01号、02号共2组,已全部拆除、带回。
13.备注
(1)指定专责监护人李XX负责监护王XX在7号塔更换A相悬垂线夹和在9号更换三相绝缘子。负责监护赵XX在8号塔更换三相绝缘子。(人员、地点及具体工作)
(2)其他事项:
在连续档距的导、地线上挂梯(或飞车)时,其导、地线的截面有什么规定?
现场心肺复苏应坚持不断地进行,如需将伤员由现场移往室内,中断操作时间不得超过7s;通道狭窄、上下楼层、送上救护车等的操作中断不得超过30s。
创伤急救的原则是什么?
一级动火区,是指二级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火区。
禁止与工作无关人员在起重工作区域内行走或停留。
卡线器的规格、材质应与线材的规格、材质相匹配。
脚手架的安装、拆除和使用,应执行《国家电网公司电力安全工作规定[火(水)电厂(动力部分)]》中的有关规定及国家相关规程规定。
变压器台架的承力杆打帮桩挖坑时,应采取防止倒杆的措施。使用铁钎时,注意上方导线。
低压带电作业,人体不准同时接触两根线头。
2009年初级会计职称考试《初级会计
2002年初级会计职称考试《初级会计
2010年初级会计职称考试《初级会计
2011年初级会计职称考试《初级会计
2013年初级会计职称考试《初级会计
2012年初级会计职称考试初级会计实
2018年初级会计职称考试《会计实务
2010年会计职称《初级会计实务》模
2019年初级会计职称考试《实务考试
2010年会计职称考试《初级会计实务