装卸电杆等笨重物件应采取措施,防止散堆伤人。
填用第二种工作票的工作有哪些?
110kV桃源1191线停电更换导线防振锤
(1)工作任务:110kV桃源1191线更换107号C相大号侧导线防振锤,更换112号A相小号侧导线防振锤。
(2)工作单位:输电运检室。
(3)工作班组:检修一班。
(4)工作负责人:王X。
(5)工作班成员:张XX、王XX、李XX、田XX、董XX、金XX。
(6)工作票签发人:田X。
(7)调度值班员(工作许可人):许X。
(8)计划工作时间:2018年11月09日8:00~17:30。
(9)其他说明。
1)110kV桃源1191线107~112号塔与带电运行的110kV桃丰1172线98~126号塔邻近,两线路导线间距20m,桃源线色标为红色,桃丰线色标为黄色。
2)110kV桃源1191线98?99号塔跨越带电运行的110kV丰满1123线28~29号塔。
附图:
3)工作期间,13:25,工作班成员金XX有事离去,同时增加一名工作成员章X。
4)检修工作于当日16:50结束,工作负责人于17:05办理工作票终结。
2.答题要求请根据所示电力线路第一种工作票,找出票面上存在的错误并改正。
电力线路第一种工作票
单位:输电运检室,编号:XXXXXX
1.工作负责人(监护人):王X,班组:检修一班
2.工作班人员(不包括工作负责人):张XX王XX李XX田XX董XX金XX共6人
3.工作的线路名称或设备双重名称(多回路应注明双重称号):桃源线(色标为红色)
5.计划工作时间自2018年11月09日08时00分至2018年11月09日17时30分
6.安全措施(必要时可附页绘图说明)
6.1应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(包括分支线、用户线路和配合停电线路):110kV桃源1191线转入检修状态
6.2保留或邻近的带电线路、设备:
6.3其他安全措施和注意事项:
(1)登塔前应认真核对线路名称、杆塔号和颜色标志,并设专人监护,防止误登带电杆塔。
(2)接触导线前应先挂好个人保安线。
(3)起吊绳索与110kV带电线路距离大于5m。
工作票签发人签名:田X,2018年11月08日14时10分
工作负责人签名:王X,2018年11月08日14时15分收到工作票
8.确认工作负责人布置的任务和安全措施工作班组人员签名:张XX王XX李XX田XX董XX金XX章X
10.工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间)2018年11月09日13:25,金XX有事离去,增加一名工作成员章X。工作负贵人签名:王X
12.工作票终结
12.1现场所挂的接地线编号__共2组,己全部拆除、带回。
13.备注
(1)指定专责监护人田XX负责监护张XX在107号更换C相大号侧导线防振锤。指定董XX负责监护王XX在112号更换A相小号侧导线防振锤。(人员、地点及具体工作)
(2)其他事项:
动火工作票的审批人、消防监护人可以签发动火工作票。
工作班成员的安全责任有哪些?
气瓶的存储应符合国家有关规定。
雷电时,可以在线路杆塔上作业。
带电断、接搞合电容器时,应将其接地刀闸合上、停用高频保护和信号回路。被断开的电容器应立即短接。
装卸电杆等笨重物件应采取措施,防止散堆伤人。
在±500kV带电线路杆塔上工作,作业人员及其所携带的工具、材料等与带电导线最小安全距离为9m。
各单位可参照附录Q和现场情况划分一级和二级动火区,制定出需要执行一级和二级动火工作票的工作项目一览表,并经本单位批准后执行。
2009年初级会计职称考试《初级会计
2002年初级会计职称考试《初级会计
2010年初级会计职称考试《初级会计
2011年初级会计职称考试《初级会计
2013年初级会计职称考试《初级会计
2012年初级会计职称考试初级会计实
2018年初级会计职称考试《会计实务
2010年会计职称《初级会计实务》模
2019年初级会计职称考试《实务考试
2010年会计职称考试《初级会计实务