一起答
主观

×月9日,×电建设公司工作负责人胡×带领李×等20人在××工业园区中埂、蒋村10kV工程组立50号电杆,10时20分左右组立完成,因50号杆位置处于公路边的低洼水沟,杆洞积水过多,施工人员只进行少量的回填土,用石块作为加固措施,未经完全夯实。工作负责人指挥李××登杆拆除吊点钢丝绳,吊点拆除后,电杆随后慢慢倾斜,当时李××在电杆离地7m位置,随杆倒下后,被压伤头部。送医院抢救无效死亡。请分析本事故中有哪些违章行为。

试题出自试卷《线路安规题库案例分析题专项练习卷及答案(1)》
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. 6月15日,作业人员张××为响应××局关于设备隐患排查治理的有关要求,向抄表班班长张××提出对10kV上瓦房线426线16号变台低压配电箱进行移位的口头工作请示,并得到班长张××的同意。6月16日7时左右,抄表班班长张××又以电话方式通知作业人员张××,强调施工作业前要请示运检班班长和供电所所长批准,批准后要办理工作票手续并做好相关安全措施。6月16日10时30分左右,作业人员张××在没有请示运检班班长和供电所所长,也未办理工作票手续的情况下,带领供电所农村电工李××和秦××二人到达10kV上瓦房线426线16号变台进行低压配电箱的移位工作。作业人员张××用10kV绝缘杆拉开16号变台三相跌落式熔断器,李××将16号变台低压配电箱内隔离开关拉至分位后,工作人员张××、秦××二人在未进行验电、未装设接地线的情况下,便进行了登台作业。10时45分,作业人员张××因右手触碰变压器高压套管,触电后高处坠落(未系安全带)。李××、秦××立即与当地医疗急救中心联系救治并对触电者实施现场触电急救,但因伤势过重,作业人员张××在医院抢救无效死亡。请分析本事故中有哪些违章行为。

  2. ×月9日,×电建设公司工作负责人胡×带领李×等20人在××工业园区中埂、蒋村10kV工程组立50号电杆,10时20分左右组立完成,因50号杆位置处于公路边的低洼水沟,杆洞积水过多,施工人员只进行少量的回填土,用石块作为加固措施,未经完全夯实。工作负责人指挥李××登杆拆除吊点钢丝绳,吊点拆除后,电杆随后慢慢倾斜,当时李××在电杆离地7m位置,随杆倒下后,被压伤头部。送医院抢救无效死亡。请分析本事故中有哪些违章行为。

  3. ××年×月×日上午9时,宋××(伤者)操作小班(该小班2人,监护人宋××,操作人潘××)接班。10时30分,宋××到调度室接受操作任务。当天的工作任务:城西站城7谷阳线、城8支工线2条10kV线路从检修改运行;配合10kV线路倒负荷操作(站内10kV分段从热备用改运行,站外拉开一把杆刀);10kV分段从运行改检修;城13水厂线从运行改检修。10时30分宋××在调度室接受任务后,先吃过午餐,于11时到达城西站。由于两人都带有解锁钥匙,且曾经有过擅自解锁的经历(据了解两人于2003年9月组成操作小班时,宋××就给了潘××一把五防解锁钥匙,钥匙来源于变电站五防改造施工现场),因此当12时02分到控制室接受调度城13水厂线操作指令后,两人即在模拟图板上进行不需要电脑钥匙操作步骤回送的状态修改,随后到开关室内将操作票放在一边,边录音边解锁操作。在一起执行完“取下城13水厂重合闸压板、拉开城13水厂开关、拉开城13水厂线路闸刀”操作步骤后,两人分开,操作人在城13水厂线刀仓打开网门挂接地线,监护人宋××则径直走到城13水厂母刀仓,在没有拉开城13水厂母线闸刀的情况下解锁打开母刀仓网门,又未验电直接在开关母刀侧挂接地线,造成10kV两段母线相间短路,引起2号主变压器过流跳闸,监护人宋××被电弧严重灼伤。试分析该起事件中的违章行为。

  4. 12月31日上午11时30分左右,送电工区检修一班承担处理与330kV×线10号同杆架设的未运行的空线路,在装设接地线时,杨××被指派上10号塔上相横担挂接地线,上塔前,工作负责人吴××专门交待其一定要将接地端连接牢靠。在由地面将两根接地线同时吊上去后,杨××将其中一根放在一边,开始装设第一根接地线,杨××按照规定的程序在挂好第一根接地线后,发现接地线的接地端未连接好,擅自用手将已挂好接地线接地端拆下,此时该线路的感应电压由接地线导线端的线夹通过杨××双手,腿部对横担放电,导致双手被烧伤,腿部被烧伤。后地面人员通过已挂好的用于吊接地线的绳索将接地线打掉,使触电者脱离了电源,随后地面又增派两人上塔救助。迅速用绳索将杨××放至地面。请分析本事故中有哪些违章行为。

  5. ×年×月×日,×供电所安排10kV线路缺陷处理,由供电所李×签发配电线路第一种工作票,工作内容为:“××70线×加油站14~15号杆更换导线”。当日,工作负责人钱×,工作班成员有:陈×、严×、蒋×共四人,7时左右到达工作地点。工作开始前工作负责人进行了分工,由钱××监护,陈××进行××70线×加油站分支线的停电操作,取下支线熔丝管,只在14号杆侧挂设接地线一组。并特地向加油站工作人员交待,撤换导线工作约1h,不要发电。随后,严×负责拆除15号杆配电变压器侧旧导线,陈××负责在14号杆支线侧拆导线,蒋××在地面配合,工作负责人钱××负责监护。7时30分左右,严×登杆站在配电变压器高压熔丝搁架上,扣好保险带,在放松B相导线准备剪断时,突然发生了触电,严×身体仰挂在杆上。此时,发现加油站自备发电机已被加油站人员擅自启动。经医院救治无效死亡。请分析本事故中有哪些违章行为。

  6. ××年4月11日,××供电公司××供电所所长周×,在无停电计划,无工作票的情况下,安排安全员郭×和甘×对10kV××线小江支线10号杆隔离开关进行检修。郭×和甘×在未明确工作负责人,未得到电话确认停电、没有工作许可的情况下,甘×自行登杆拉开隔离开关,在继续登杆准备验电时,误碰到油断路器支柱绝缘子接线柱(带电侧)触电从杆上坠落,经抢救无效死亡。请分析本事故中有哪些违章行为。

  7. ××年7月,××公司李××到×供电公司×供电所申请办理×村冰库用电,供电受理申请后。8月11日,用户李×在供电营业所兰×带领下到×电力有限公司×分公司要求尽快进行工程建设,并交了2.5万元工程预付款。×供电营业所在未编制施工方案和进行安全技术交底的情况下组织进行了工程施工。8月21日开始,由×供电所兰×(工作负责人)、黄×、谢×、高×、专职电工厉×、许×、刘×及民工李×、刘×、吴×组成的施工队伍对该工程进行施工,8月23日在6号杆洞开挖深度严重不够(要求埋深170cm,实际埋深65cm)的情况下未向供电营业所汇报而擅自立了杆(10m拔梢杆)。9月9日上午完成8~10号(终端杆)耐张段放、紧线工作,下午14时10分开始进行5~8号耐张段放、紧线工作,具体分工是厉×(死者)负责6号杆、刘×负责7号杆的护线定位绑扎工作,高×和3个民工负责放拉线,谢×负责5号杆耐张挂头工作,黄×负责8号杆紧线工作。当放完5~8号耐张段的第一根导线(截面35mm2)尚未开始紧线时,15时左右,6号杆因埋深严重不足发生倒杆,正在杆上的厉×随杆向公路侧(面向大号侧右边)倒下。事故发生后,现场人员将厉×的保险带与副带解下,送医院抢救,抢救无效死亡。请分析本事故中有哪些违章行为。

  8. ××年×月6日下午14时许,×供电所所长让线路班班长安排一下,完成低压供电一用户业扩工作,线路班班长朱×即与村电工郑×当面联系,让他第二天再找一位村电工,并交代了第二天的工作任务与相关注意事项。7日上午9时许,工作负责人朱×到达供电所,即向他们交代有关安全措施与注意事项,并明确郑×负责杆上的搭接,姚×负责表箱的搭接;而后前往10kV河头250线13号杆,拉开1号公用变压器两组低压断路器与隔离开关,并悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌;回到作业地点后,工作负责人朱×监护郑×登上10kV河头250线3号杆,并强调不要穿越上道低压横担;郑×带传递绳登杆,对低压电缆长度进行复核,将传递绳系在上道低压横担上,人继续往上爬,在地面监护的朱×马上连续大声喊叫,让郑×停止往上爬,但为时已晚,杆上作业人员郑×已与高压导线放电,触电后,人靠在电杆上继续放电,未脱离电源;断开电源后,郑×即从杆上坠落(离地约8m高处)。经医院抢救无效死亡。请分析本事故中有哪些违章行为。

  9. 5月15日,××配电安装公司按计划进行××公司业扩工程及自强街预安装高压隔离开关工程。在自强街10kV549线路26号杆预安装高压隔离开关时,工作负责人吴××指示工作成员贾××、王×到附近551棉纺专线24号杆挂接地线,指定贾××为工作监护人。而后,作业人员王×登上带电的551棉纺专线24号杆,在外拉验电器准备验电过程中,右臂与导线放电,由于王×系着安全带,未从杆上摔下来。受伤人员王×被送医院抢救。请分析本事故中有哪些违章行为。

  10. 2011年12月,某电力局110kV开龙1700线大修改造工程,对全线路#1—#55档架空地线进行更换。工程施工任务由某电力建设工程公司承建。由于工程时间较紧,施工单位拿到施工图纸后,就立即着手开展施工工作,设备主人单位与施工单位未组织开展线路勘察和编制施工方案,未对全体施工人员进行交底。设备运维管理单位(部门)也未对现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项进行告知。根据计划在12月13日—15日,对#7—#12耐张段地线更换工作,110kV开龙线#10—#11档从220kV龙双线#15—#16档下方穿越。12月13日,完成1根地线(左地线)的紧线工作;12月14日,施工单位计划完成另1根地线(右地线)更换任务;当日,由于#7塔政策处理原因,施工受到阻拦,直到下午16时多才开始进行右地线的牵引工作。由于此耐张段内地形比较复杂、通道内树木繁茂、档距大以及现场施工人员通道维护不到位等原因,在牵引过程中#10—#11档内地线发生被卡的现象,随着拉力逐渐增大被卡点的松脱地线发生弹跳,造成与上方220kV龙双线#15—#16档A相导线放电。220kV龙双2208线开关跳闸,重合成功。试分析该起事件中的违章行为。