10kV业扩验收:2010年9月26日8时30分,某供电公司工作负责人吕XX带领吴XX、李XX、熊XX、赵XX等4人对用户新安装的800kVA箱式变压器(简称箱变)进行验收。10时55分到达现场后,吕XX与客户负责人联系,到现场协助验收事宜。此时,李XX独自一人到高压计量柜处(工作地点),没有查验箱变是否带电,强行打开具有带电闭锁功能的高压计量柜门,进行高压计量装置检查,触及带电的计量装置10kVC相粧头,经抢救无效死亡。经调查,9月17日,施工人员施工完毕并试验合格,因客户要求送电,施工人员擅自对箱变进行搭火。试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。
有哪几种情况,必须加挂机械锁?对加挂的机械锁有何管理要求?
厂站内哪些工作需选用厂站第一种工作票 ?
箱式变电站停电工作前, 应断开所有可能送电到箱式变电站的线路的断路器 (开关、_________ 、隔离开关) (刀闸 和_________ ,验电、接地后,方可进行箱式变电站的高压设备工作)。
高压触电可采用哪些方法使触电者脱离电源?
巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时如何处理 ?
开启高压电缆分支箱(室门应 _________进行,接触电缆设备前应验明确无电压并 _________。
高压试验不得少于 _________,试验负责人应由有经验的人员担任。
配电变压器停电,应先拉开 侧开关(刀闸,后拉开_________ 侧熔断器)。
高压侧核相应使用相应电压等级的核相器,并 _________ 进行。