10kV 配电线路单工作组抢修 2014 年 6 月 9 日中午 12 时,某供电公司工作负责人张××带领李××(死者) 、孙× ×(伤者)等 4 人更换 24~ 25 杆间导线(故障抢修) 12 时 20 分,张××在未办理事故抢修工作票的情况下, 安排李××、 孙××二人攀登 24 和 25 号杆进行原导线的拆除工作, 安排另外 2 人负责地面工作。工作票签发人王××、工作负责人张××未提前进行现场勘察,未采取防止倒杆措施,就同意李××和孙××上杆作业。 12 时 25 分,李××先使用安全带围杆带和脚扣攀登至 25 号杆顶部进行杆上导线拆除, 在杆上李××未系紧安全帽的下颚带。此时孙××开始攀登此支线 25 号杆, 在孙××攀登过程中, 该电杆向拉线侧倾倒, 李××、孙××随电杆一同倒下。 李××脑部先着地, 且安全帽已脱离头部,经抢救无效死亡, 孙× ×大腿根部骨折。试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。
10kV 电缆故障抢修 2006 年 3 月 23 日,某供电公司工作负责人陈××持票,带领 7 名施工人员进行西关一路电缆故障抢修(沟内并排设置西关一路、西关二路两条电缆) ,工作票终结后,发现紧邻的另一条电缆外绝缘受损, 决定立即处理该缺陷, 工作负责人陈××主观认为另一条电缆也已停电,在没有进行验电、接地的情况下,即开始组织消缺工作。 工作班成员李××在割破电缆绝缘后发生触电,同时伤及共同工作的谷××,造成一死一伤的人身伤亡事故。试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。
配网电杆组立起重作业 2005 年 8 月 2 日,某供电公司外线班根据工作计划安排, 在城关环城西路 10kV 南开 842 线进行立杆作业, 吊车由现场工作负责人林××指挥, 林××于 2 日前参加了起重设备指挥人员专业技术培训(尚未取证) ,第一次指挥电杆组立,在电杆起吊过程中,恰逢一辆私家车从吊车旁边经过,林××赶紧指挥吊车人员停止电杆的起吊,停止起吊后电杆晃动剧烈,起吊所用钢丝绳松脱后造成工作班成员谢××重伤。试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。
箱式变电站故障巡视 2012年5月16日上午 9时15分,某供电公司李××接电话通知, 带领工作人员张××处理朝阳小区箱式变电站故障, 到达现场后, 李××认为 10kV朝一路已停电, 指挥张××打开箱式变电站的变压器设备前开始检查, 9时45分听到张×ד啊”的一声倒在了箱式变电站的变压器前,检查发现张××Ⅲ度烧伤。试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。
10kV 杆上检修作业 2014年9月9日, 10kV ××线作业现场,作业人员杜××在杆上进行更换支柱绝缘子工作,许××负责监护,作业点下方未设置围栏。作业过程中,杜××放下 A相导线,拆除此相绝缘子的螺母,在工具包中拿出新式绝缘子时, A 相的废旧绝缘子从横担上掉落,砸中下方专责监护人员许××肩部,造成肩胛骨损伤。试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。
2009年初级会计职称考试《初级会计
2002年初级会计职称考试《初级会计
2010年初级会计职称考试《初级会计
2011年初级会计职称考试《初级会计
2013年初级会计职称考试《初级会计
2012年初级会计职称考试初级会计实
2018年初级会计职称考试《会计实务
2010年会计职称《初级会计实务》模
2019年初级会计职称考试《实务考试
2010年会计职称考试《初级会计实务