案例26保护人员误拆线造成330kV主变压器跳闸2011年10月11日,某330kV变电站按计划进行1号变压器单元停电检修。9时23分,值班员许可保护三班进行变电第一种工作票工作。工作负责人伍XX进行了人员分工和“两交底”。第一小组由刘X负责带领蒋X等3人进行35kV 4个间隔的校验传动工作,第二小组由陈X负责带领孙X X等2人进行1号变压器保护装置的校验传动工作。15时左右,工作负责人伍XX将第一小组工作班成员蒋X 调至第二小组,由蒋X、孙XX在保护小室内保护屏进行通流 (孙XX具体负责接试验线)。16时42分,蒋X到1号屏(1号主 变压器保护A柜)前和伍XX电话进行工作联系,此时在保护屏 后的孙XX在未告知任何人的情况下,独自在4号屏(主变压器 故障录波器屏柜)端子排上打开IIID-41电流端子连片时(回 路编号为A4262),发现打火花,3号主变压器跳闸110kV母线失压。孙XX意识到连片打错,随后恢复该连片。本次事故导 致所供的6座铁路牵引变压器及15座110kV变电站失压。试分析该起事故中的违章行为。

试题出自试卷《国家电网安规(变电部分)模拟考试部分类型试题练习题二》
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. 案例24未核对设备位置带电装设接地线2009年3月9日,按当月停电检修计划,某220kV变电站吉沙线13113间隔停电,进行更换电流互感器工作。10时19分,变电站运行人员陈XX (操作人)、王X (监护 人)开始执行该变电站吉沙线13113断路器由冷备转检修操作任 务。10时35分,陈X X对13113-1刀闸开关侧逐相验电完毕后, 在13113-1刀闸开关侧装设接地线,王X低头拿接地线去协助操作人,陈XX误将接地线挂向13113-1刀闸母线侧B相引流,引起110kV I母对地放电,造成110kV母差保护动作,110kV I母失压。试分析该起事故中的违章行为。

  2. 变、配电站的钥匙与电力电缆附属设施的钥匙应专人严格保管,使用时要登记。

    • 正确
    • 错误
  3. 案例26保护人员误拆线造成330kV主变压器跳闸2011年10月11日,某330kV变电站按计划进行1号变压器单元停电检修。  4. 起重作业,长期或频繁地靠近架空线路或其他带 电体作业时,应停电作业。

    • 正确
    • 错误
  5. 只有做好相关安全措施后,才允许用起重机起吊埋在地下的物件。

    • 正确
    • 错误
  6. 禁止在机器转动时,从联轴器(靠背轮)和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。

    • 正确
    • 错误
  7. 在使用电气工具工作中,因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时,应使电源状态保持不变。

    • 正确
    • 错误
  8. 链条葫芦起重链可拆成单股使用,但不得打扭。

    • 正确
    • 错误
  9. 电缆沟的盖板开启后,应自然通风一段时间,方可下井沟工作。

    • 正确
    • 错误
  10. 可以在转动着的高 压电动机附属装置回路上进行工作。

    • 正确
    • 错误