一起答
主观

防误操作闭锁装置停用和退出有哪些规定?

试题出自试卷《国家电网安规变电部分模拟考试试题及答案(5)》
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. 案例23非操作人员擅自上机带电合接地刀闸2006年7月18日,某110KV变电站110KV花湖线96开关带全站负荷运行。15时33分,110kV花小“T”湖线91号开关及2号主变压器停电检修工作结束,开始验收。15时35分,现 场后台机遥控分合91、80、09开关,一切正常。之后,运行人员 与保护班核对保护压板定置图,验收操作中断。这时,变电工区 集控站技安员脱离自身的工作岗位,私自上后台机,准备核对变电站综合自动化系统91201刀闸分合信息,误将9120刀闸点击 (变电站自动化系统存在缺陷,未将“五防”系统接入),造成带电合接地刀闸误操作事故。试分析该起事故中的违章行为。

  2. 案例5带地线合闸造成主变压器跳闸2013年4月12日,某县供电公司110kV某变电站进行综合自动化改造,1号主变压器及三侧开关处于检修状态,2号主变压 器运行,10kV母联100开关、35kV母联300开关运行,10kV I段母线电压互感器处于检修状态。微机防误系统故障退出运行。14时28分,变电运维人员依据调令将10kV I段母线电压互感器由检修转为运行,在操作过程中,监护人夏XX用万能钥 匙解锁操作,在未拆除1015手车隔离开关后柜与I段母线电压互 感器之间接地线的情况下,合上1015手车隔离开关,2号主变压 器高 压侧复合电压闭锁过流II段后备保护动作,三侧开关跳闸,35kV和10kV母线停电,10kV I段母线电压互感器开关柜及两 侧的152开关柜和154开关柜受损。事故损失负荷33MW。试分析该起事故中的违章行为。

  3. 样例5 220kV古越变电站220kV越长2291开关、线路刀闸检修试验1.试题素材(1)工作任务:220kV古越变电站220kV越长2291开关检修、试验越长22916线路刀闸检修。(2)变电站接线方式(见附图):变电站为自动化变电站。 220kV为双母线接线,现场设备间隔布置与主接线图一致。越长 2291线路电压互感器二次侧安装空开。220kV刀闸为电动操作, 可后台远方操作。检修方式下,220kVl母、II母运行。(3)工作单位:检修公司。(4)工作班组及人员:检修班的商XX、马XX、王XX, 试验班的张XX、赵XX、陈XX,共6人。(5)工作负责人:王X。(6)工作票签发人:高X。(7)计划工作时间:2015年05月09日08:00—2015年05月 09 日 18:00。(8)不考虑总、分工作票。附图:

    2.答题要求请根据所示工作票找出票面上存在的错误并改正。

    [存在错误](1)“工作班人员”漏填“陈xx”(2)“工作的变、 配电站名称及设备双重名称”一栏“2291开关”未使用设备双重名称。(3)“工作任务”中“工作地点及设备双重名称”一栏“越长2291开关”前未能填写工作地点。(4)“安全措施”中“应设遮栏、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施”一栏未在越长2291线路电压互感器二次空开处挂“禁止合闸,有人工作!”标示牌。(5)“安全措施”中“工作地点保留带电部分或注意事项”未交待“220kVI母,I母带电”

  4. 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应遵守哪些规定?

  5. 工作许可手续完成后,工作负责人、专责监护人还应履行哪些手续,工作班方可开始工作?

  6. SF?断路器(开关)进行操作时,禁止检修人员在其外壳上进行工作。

    • 正确
    • 错误
  7. 防误操作闭锁装置停用和退出有哪些规定?

  8. 变电站、发电厂升压站发现有系统接地故障时,应进行接地网接地电阻的测量。

    • 正确
    • 错误
  9. 用户变、配电站的工作许可人应是持有效证书的高 压电气工作人员。

    • 正确
    • 错误
  10. 电动机及附属装置的外壳均应接地。

    • 正确
    • 错误