电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关断路器(开关)前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。
样例1 110kV白玉变电站110kV凤凰1135开关、线路电压互感 器及耦合电容器检修试验1.试题素材(1)工作任务:110kV白玉变电站110kV凤凰1135开关检修、试验,凤凰1135线路电压互感器、耦合电容器试验。(2)变电站接线方式(见附图)及现场设备情况:110kV为双母带旁母接线,现场设备间隔布置与主接线图一致。110kV刀 闸为电动操作,但不能远方操作。110kV线路电压互感器二次侧安装空开。检修方式下,110kVl母、II母、旁母运行。(3)工作单位:检修公司。(4)工作班组及人员:检修班的黄XX、邓XX、习XX、谢XX、朱XX、陈XX、曹XX,试验班的赵XX、李XX、 郝XX、王XX,共11人。(5)工作负责人:王X。(6)工作票签发人:高X。(7)计划工作时间:2015年05月09日08:00—2015年05月09日18:00。(8)不考虑总、分工作票。附图:
当用户管辖的线路要求停、送电时,应遵守哪些规定?
案例13带测试线的绝缘杆失控接触邻近带电设备造成电弧灼伤2012年2月26日,某送变电公司施工项目部安排进行220kV 某变电站2号主变压器安装、电缆敷设和主变压器中性点电流互 感器试验工作及新扩建间隔电流互感器试验。12时30分,试验小组完成110kV荆同II线电流互感器变比 试验后,准备做伏安特性试验。12时45分,小组负责人查X在 无人监护的情况下,用绝缘杆拆除A相电流互感器试验接线时, 站立位置不当,手持绝缘杆站立不稳,倒向邻近的运行开关与电 流互感器间的连接线,发生放电,查X被电弧灼伤。试分析该起 事故中的违章行为。
案例11误登带电间隔触电灼伤2006年3月3曰,某220kV变电站由外包单位某电气安装公司对潘花乐1230、新中1377正母闸刀刷漆。工作许可后,工作 负责人对两名油漆工(系外包单位雇佣的油漆工)进行有关安全 措施交底并在履行相关手续后,开始油漆工作。13时30分,完成了潘花乐1230正母闸刀油漆工作后,工作负责人朱XX发现潘花乐1230正母闸刀垂直拉杆拐臂处油漆未 刷到位,要求油漆工负责人汪X X在新中1377正母闸刀油漆工作 完成后,对潘花乐1230正母闸刀垂直拉杆拐臂处进行补漆。14时,工作负责人朱XX因要商量第二天的工作,通知油漆 工汪XX暂停工作,然后离开作业现场。而油漆工汪XX、毛XX 为赶进度,未执行暂停工作命令,继续工作,在补漆时走错间隔, 攀爬到与潘花乐1230相邻的潘荷新1229间隔的正母闸刀上,当 攀爬到距地面2m左右时,潘荷新1229正母闸刀A相对油漆工毛 XX放电,造成110kV母线停电和人身灼伤,并且导致由该变电站 供电的3个110kV变电站失压。试分析该起事故中的违章行为。