制作环氧树脂电缆头和调配环氧树脂工作过程中,应采取有效的防毒和防火措施。

  • 正确
  • 错误
试题出自试卷《国家电网安规变电部分模拟考试试题及答案(3)》
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. 样例2 110kV白玉变电站1号主变压器及两侧开关检修试验1.试题素材(1)工作任务:110kV白玉变电站1号主变压器试验、本体加油,1101、101开关检修试验。(2)变电站接线方式(见附图)及现场设备情况:110kV、10kV 均为单母分段接线,现场设备间隔布置与主接线图一致。110kV刀闸为电动操作,但不能远方操作,10kV开关为中置式手车开关。 检修方式下,110kVl、II母和10kVl、II母运行。(3)工作单位:检修公司。(4)工作班组及人员:检修班的乔XX、郝XX、王XX、 黄XX、邓XX、习XX,变压器班的闫XX、谢XX、朱XX, 试验班的李XX、赵XX,共11人。(5)工作负责人:王X。(6)工作票签发人:高X。(7)计划工作时间:2015年05月09日8:00—2015年05月 09 日 18:00。(8)不考虑总、分工作票。附图:

    2.答题要求请根据所示工作票找出票面上存在的错误并改正。

    [存在错误](1)“工作任务”中的“工作内容”一栏,漏填1号主变压器1101开关试验工作内容。(2)“安全措施”中将101手车开关错拉至“试验”位置,应拉至“检修”位置。(3)“安全措施”中未将101手车开关柜门锁住。(4)“安全措施”中在101开关处未设置“在此工作!”标示牌。(5) “安全措施”中“工作地点保留带电部分或注意事项”一栏,未交待110kV I段母线带电。

  2. 案例6打开带电间隔后门确认设备引起弧光短路灼伤2002年4月1日,某修试分公司对某变电站35kVlI母电压互感器、避雷器进行预防性试验。变电站运行人员倒闸操作后,发现所退出的35kVlI母电压互感器手车柜上未接避雷器后,要 求该项工作负责人孙X等人打开电压互感器间隔柜后门寻找避雷器。经双方现场管理人员协商,孙X等人在生技部专工现场监 督指导下,协助变电站运行人员共同寻找避雷器。打开该间隔后 门后,发现有35kV氧化锌避雷器一组,当双方现场人员蹲在该 柜后门处研究确认时,不慎引起右边相避雷器弧光短路,电弧将 蹲在柜门后侧的工作负责人孙X右手手背约1/4面积轻度灼伤,工作班成员任XX左手局部被微灼。试分析该起事故中的违章行为。

  3. 案例4擅自移开遮栏解锁触电2013年4月12日9时40分,某供电公司变电检修室工作负责人焦XX、工作班成员叶XX、刘X到达35kV堂邑变电站,处 理10kV罗屯线456断路器遥控跳闸后合不上的缺陷。在办理工 作许可手续后,焦XX召开开工会,强调10kV罗屯线有电,不得打开456开关柜后柜门(罗屯线开关柜为1997年产的XGN2-10 型开关柜)。经过反复调试,10kV罗屯线456断路器仍然机构卡涩,合不上。20时10分,焦XX、叶XX两人在开关柜前研究进一步解决机构卡涩问题的方案时,刘X擅自从开关柜前柜门上取下后柜门解锁钥匙,移开围栏,打开后柜门欲向机构连杆处加注机油,当场触电倒地,经抢救无效死亡。试分析该起事故中的违章行为。

  4. 工作班成员的安全责任有哪些?

  5. 脱离电源后,触电伤员如意识丧失,应在开放气道后10s内用哪些方法判定伤员有无呼吸?

  6. 工作票签发人的安全责任有哪些?

  7. 在查明线路确无接地、绝缘良好、相位确定无误后,便可进行带电断、接引线。

    • 正确
    • 错误
  8. 直流系统升降功率前应确认功率设定值不大于当前系统允许的最小功率,且不能超过当前系统允许的最大功率限制。

    • 正确
    • 错误
  9. 带电作业工具的机械预防性试验标准,静荷重试验: 1.2倍额定工作负荷下持续1min,工具无变形及损伤者为合格。

    • 正确
    • 错误
  10. 制作环氧树脂电缆头和调配环氧树脂工作过程中,应采取有效的防毒和防火措施。

    • 正确