暗装在防火墙上的消火栓箱,其预留洞口后部剩余的墙体结构厚度不应小于( )mm。
2.请分析图2-27-2和图2—27-3中的错误。
(三)分析题
1.请分析本案例情景描述中和图2—27-1中的错误。
消防水泵吸水管安装的基本要求是( )。
本案例消防水泵出水管上的主要附件有( )。
室内消火栓箱在装修时必须做到( )。
暗装在防火墙上的消火栓箱,其预留洞口后部剩余的墙体结构厚度不应小于( )mm。
(二)多项选择题
在检查时下列组件上应有永久性的水流方向标志的组件是( )。
检测时,本建筑室内消火栓系统最低处消火栓静水压力不应大于( )MPa。
消火栓按钮的功能是( )。
室内消火栓系统检测与验收案例分析
一、情景描述
某综合建筑,地上6层,建筑高度22.70m;地上一层为商铺、地上二至四层为办公,地上五至六层为旅馆。该建筑内设有室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、灭火器等消防设施及器材。室内消火栓系统如图2-27-1所示。
该建筑的室内消火栓系统采用I临时高压给水系统。检测和验收时发现:设有符合要求的消防水池一座,两台符合要求的消防水泵从池中取水供给高位消防水箱和消火栓系统,系统设有三条竖管和一个环网向18个消火栓供水,消火栓系统管网上设有两组消防水泵接合器,室内消火栓安装在走道上,室内消火栓间距不大于30m。室外消火栓给水系统流量为201/s,室内消火栓给水系统流量为151/s,室内同时动用消防水枪数为2支,竖管最小流量为1O1/s,消火栓竖管直径为DN80,办公区室内消火栓采用DN50单阀单栓。商业和旅馆区室内消火栓采用DN65单阀单栓。消火栓箱内配置软管卷盘。消火栓箱内安装有报警按钮,按动后红灯点亮,并向消防控制中心报警,消防控制中心以硬线点对点的控制方式手动直接控制消火栓泵的启停。现场检测时拍摄的部分照片如图2-27-2、图2-27—3所示。
本案例包含或涉及下列内容:
1)消防水泵组的进出水管及附件设置和泵组向环网供水的技术要求。
2)消防用水与其他用水合用的屋顶消防水箱,应采取消防用水不作他用的技术措施。
3)室内消防环状管网上阀门的设置应符合规范要求。
4)室内消火栓选型和安装应符合规范要求。
5)消火栓按钮的基本性能符合要求。
三、思考题
(一)单项选择题
检测时,本建筑室内消火栓栓口距地高度为( )m,判定检测结果为合格。