一起答
单选

某市音乐厅项目总建筑面积为10530m2,主体建筑高度为 23.10m,台塔建筑高度为29.20m。音乐厅的效果图如图3-46-1所示。该工程分为音乐厅主体和室外看台两部分。其中,音乐厅主体为乙等剧场,中型规模,耐火极限一级,地上五层,地上主要使用性质为观众厅(通高一层)、大堂、舞台及相关附属设施、观景平台,地下主要使用性质为舞台机械、升降乐池用房及设备用房;室外看台下为办公服务用房(建筑面积为1481m2)和汽车库(建筑面积为1695m2)。

音乐厅四周的疏散广场可形成环形消防车道,且其北、东北、南及东南部分均可作为消防车登高操作场地。音乐厅按水平、竖向主要分为六个防火分区。第一至第三防火分区为竖向分区,其余为水平分区。音乐厅主体部分的观众厅的前厅、休息厅为第三防火分区,也是本项目研究的对象,其建筑面积为4383.64m2。音乐厅剖面图如图3-46-2所示。

由于建筑设计风格的特殊性能要求,音乐厅核心筒内人员需要通过相邻防火分区(首层前厅、休息厅)才能疏散到室外安全区域,设计上难以做到各个防火分区安全出口直通室外。除上述疏散问题以外,其他消防设计均满足现行有关国家工程消防技术标准的规定。

在本项目的消防性能化设计评估中,为了解决借用疏散、疏散距离过长的问题,通过隔离前厅、休息厅中的商业火灾荷载,限制前厅、休息厅内部的火灾荷载,设置有效的火灾探测、自动灭火、防排烟等消防措施,将前厅、休息厅设置为“临时安全区”,以解决借用前厅、休息厅疏散以及疏散距离过长等问题。

(单选)剧场座椅与墙壁间的通道的边界层宽度为(  )cm。

  • A.0
  • B.9
  • C.20
  • D.29
试题出自试卷《2016年二级消防工程师考试《消防安全案例分析》模拟试题练习(1)》
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. (分析题)简述交通枢纽大空间内的办公用房、设备用房、商铺、餐厅、商务候车厅、小型零售柜台、咨询台等应采用何种防火分隔措施以防止火灾蔓延?

  2. 某大型交通枢纽(图3-44-1)地上2层、地下3层,建筑高度为 20m,由铁路综合站房、高架候车大厅、地下换乘大厅、地下汽车库和设备用房、地下地铁付费区五部分组成。铁路综合站房建筑面积96488m2,其中地上建筑面积63743 m2,地下建筑面积32745m2;高架候车大厅(图3-44-2)建筑面积35000m2;地下换乘大厅建筑面积32969m2;地下汽车库和设备用房建筑面积90273m2;地下地铁付费区建筑面积5791m2。本案例中,除高大空间防火分区划分、人员疏散设计难以按照现行规范执行而采用消防性能化设计评估解决之外,其他消防设计均满足现行有关国家工程消防技术标准的规定。在消防性能化设计评估中,通过隔离火灾危险源、降低高大空间起火可能性、提高烟控系统设计水平、设置大空间探测灭火设备等,将高大空间设计为低火灾风险的区域,从而解决防火分区面积扩大、人员疏散距离超长的问题。

    (单选)如何避免火灾的辐射蔓延?(  )。

    • A.减小火灾规模、减小分隔距离
    • B.减小火灾规模、增大分隔距离
    • C.增大火灾规模、减小分隔距离
    • D.增大火灾规模、增大分隔距离
  3. 某大型交通枢纽(图3-44-1)地上2层、地下3层,建筑高度为 20m,由铁路综合站房、高架候车大厅、地下换乘大厅、地下汽车库和设备用房、地下地铁付费区五部分组成。    (单选)调查发现,乘坐火车的旅客多数携带大行李包和旅行箱,行李物品多为衣服和食品。根据统计,旅客携带行李的质量一般在5~10kg,平均质量为6.37kg。按照保守原则,假设站房候车区内旅客携带的行李均为衣服,质量为2×6.37kg,衣服的单位热值约为19MJ/kg,根据国家标准《铁路旅客车站建筑设计规范》(GB 50226—2007)的规定,铁路客运站候车区的人员密度可按1.1m2/人确定,因此计算得到候车区的火灾荷载密度为(  )。

    • A.220MJ/m2
    • B.242MJ/m2
    • C.121 MJ/m2
    • D.无法确定
  4. (分析题)根据分析,当自动喷水灭火系统失效,机械排烟系统均有效时,当音乐厅发生火灾,建筑内的人员不能够在危险来临之前通过疏散楼梯或相邻防火分区疏散到安全区域。而音乐厅的消防安全既是相对的,又是一个完整的系统总体性能的反映。为此,请对本工程的消防安全设计及业主提出相应的消防安全管理建议。

  5. 某市音乐厅项目总建筑面积为10530m2,主体建筑高度为 23.10m,台塔建筑高度为29.20m。    (单选)下列哪一项表示疏散是不安全的。(  )

    • A.ASET>0
    • B.RSET>0
    • C.ASET>RSET
    • D.RSET>ASET
  6. 某市音乐厅项目总建筑面积为10530m2,主体建筑高度为 23.10m,台塔建筑高度为29.20m。    (多选)火灾发生之后,并不是所有人员均马上开始疏散。根据研究,人员疏散的必需疏散时间RSET一般包括几个不同的时间间隔。为了能方便、统一地描述人员疏散的必需疏散时间,消防安全工程大致将必需疏散时间简化为三段,即(  )。

    • A.报警时间Td
    • B.人员疏散预动时间Tpre
    • C.人员疏散行动时间Tt
    • D.等待救援时间Tw
    • E.危险来临时间ASET
  7. 小张是消防安全重点单位西明大酒店的员工,刚刚调入保卫科担任消防安全助理。担任消防安全管理人的保卫科科长让小张先熟悉一下单位的消防档案。小张从保卫科、消防控制室、办公室收集到如下档案:西明大酒店的基本概况;西明大酒店关于成立消防管理机构的会议纪要和文件;消防设施、灭火器材情况和消防设施管理制度;消防控制室值班记录;西明大酒店消防验收的有关文件和资料;专职消防队和义务消防队的人员及其消防装备配备情况;上年度消防培训记录和消防演练计划;有关燃气、电气设备检测(包括防雷、防静电)等记录资料。(多选)单位应当遵守国家有关规定,对易燃易爆危险品的(  )实行严格的消防安全管理。

    • A.生产
    • B.使用
    • C.储存
    • D.销售
    • E.运输或者销毁
  8. 某市音乐厅项目总建筑面积为10530m2,主体建筑高度为 23.10m,台塔建筑高度为29.20m。  9. 小张是消防安全重点单位西明大酒店的员工,刚刚调入保卫科担任消防安全助理。担任消防安全管理人的保卫科科长让小张先熟悉一下单位的消防档案。小张从保卫科、消防控制室、办公室收集到如下档案:西明大酒店的基本概况;西明大酒店关于成立消防管理机构的会议纪要和文件;消防设施、灭火器材情况和消防设施管理制度;消防控制室值班记录;西明大酒店消防验收的有关文件和资料;专职消防队和义务消防队的人员及其消防装备配备情况;上年度消防培训记录和消防演练计划;有关燃气、电气设备检测(包括防雷、防静电)等记录资料。(单选)单位应当落实逐级消防安全(  )和岗位消防安全责任制,明确逐级和岗位消防安全职责,确定各级、各岗位的消防安全责任人。

    • A.巡查员
    • B.检查员
    • C.责任制
    • D.灭火员
  10. 小张是消防安全重点单位西明大酒店的员工,刚刚调入保卫科担任消防安全助理。担任消防安全管理人的保卫科科长让小张先熟悉一下单位的消防档案。小张从保卫科、消防控制室、办公室收集到如下档案:西明大酒店的基本概况;西明大酒店关于成立消防管理机构的会议纪要和文件;消防设施、灭火器材情况和消防设施管理制度;消防控制室值班记录;西明大酒店消防验收的有关文件和资料;专职消防队和义务消防队的人员及其消防装备配备情况;上年度消防培训记录和消防演练计划;有关燃气、电气设备检测(包括防雷、防静电)等记录资料。(多选)(  )单位应当加强自身的消防安全管理,预防火灾和减少火灾危害,认真贯彻落实《中华人民共和国消防法》。

    • A.机关
    • B.团体
    • C.企业
    • D.事业
    • E.在中国国境以外施工的企业