一起答
多选

某博物馆占地面积7.63hm2,地上4层,地下1层,建筑高度23.30m,地上建筑面积11573m2,地下建筑面积4085m2,总建筑面积15658m2,属于大型多层建筑。该博物馆为钢筋混凝土框架结构,耐火等级为一级。地下一层主要功能为文物出入区及博物馆辅助用房、会议室等,其中地下一层有一个防火分区与首层中庭景观水池连通,火灾时利用防火卷帘与其他分区分隔;地上一层主要功能为门厅、共享中庭、临时展厅、文博书店、茶座、贵宾接待厅等;地上二层为常设展厅;地上三层为网络机房、多媒体教育、图书资料等;地上四层为文物修复、考古标本库、办公区等。该博物馆设有室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、超细干粉灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明和消防疏散指示标志及建筑灭火器等消防设施。(多选)该展览建筑应设应急照明的部位有(  )。

  • A.大于400m2的展览厅
  • B.疏散走道、封闭楼梯间、地下房间
  • C.消防控制室、消防水泵房
  • D.自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房
  • E.发生火灾时仍需正常工作的房间
试题出自试卷《2016年二级消防工程师考试试题及答案《消防安全案例分析》练习卷二》
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. 某发电厂气体灭火系统主要分布于1#、2#机组的集控室、电子间、工程师站、电缆夹层、380V母线室和6kV母线室等关键部位。该气体灭火系统选择组合分配设置的IG541全淹没的灭火方式,药剂瓶组42瓶。该系统竣工距今已使用10多年。(单选)根据《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263--2007)中关于进场检验的规定,同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过(  )mm。

    • A.15
    • B.20
    • C.18
    • D.22
  2. (分析题)1.气体灭火系统的功能验收一般包括哪些步骤?

    2.请指出本案例图2-29—1、图2—29—2中的问题。

  3. 某发电厂气体灭火系统主要分布于1#、2#机组的集控室、电子间、工程师站、电缆夹层、380V母线室和6kV母线室等关键部位。该气体灭火系统选择组合分配设置的IG541全淹没的灭火方式,药剂瓶组42瓶。该系统竣工距今已使用10多年。(单选)《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263--2007)规定,气体灭火系统选择阀操作手柄应安装在操作面一侧,当安装高度超过(  )m时应采取便于操作的措施。

    • A.1.50
    • B.1.70
    • C.1.80
    • D.2
  4. 某博物馆占地面积7.63hm2,地上4层,地下1层,建筑高度23.30m,地上建筑面积11573m2,地下建筑面积4085m2,总建筑面积15658m2,属于大型多层建筑。(多选)一类高层建筑的(  )部位应设排烟设施。

    • A.长度超过20m的内走道
    • B.面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间
    • C.不具备自然排烟条件的中庭
    • D.经常有人停留或可燃物较多的地下室
    • E.净空高度超过12m的中庭
  5. (分析题)某综合楼,地下1层,地上4层,建筑高度为23.8m,总建筑面积为14000m2,地下1层为车库,停车位120辆,一至三层为展览厅,四层为办公室,设有自动灭火系统。问:

    (1)室内消火栓充实水柱长度应为多少米?

    (2)什么情况下通风、空气调节系统的风管可以采用难燃材料?

    (3)该展览馆火灾自动报警系统保护对象为几级?应选择哪种火灾自动报警系统形式?

  6. 某博物馆占地面积7.63hm2,地上4层,地下1层,建筑高度23.30m,地上建筑面积11573m2,地下建筑面积4085m2,总建筑面积15658m2,属于大型多层建筑。(单选)当气体灭火系统设置自动启动方式时,应在接到(  )独立的火灾信号后方可启动。

    • A.单个
    • B.两个
    • C.三个
    • D.三个以上
  7. 某博物馆占地面积7.63hm2,地上4层,地下1层,建筑高度23.30m,地上建筑面积11573m2,地下建筑面积4085m2,总建筑面积15658m2,属于大型多层建筑。  8. 某博物馆占地面积7.63hm2,地上4层,地下1层,建筑高度23.30m,地上建筑面积11573m2,地下建筑面积4085m2,总建筑面积15658m2,属于大型多层建筑。(单选)任一层建筑面积大于(  )n12或总建筑面积大于6000m2的展览建筑,应设置火灾自动报警系统。

    • A.3000
    • B.4000
    • C.5000
    • D.6000
  9. 某博物馆占地面积7.63hm2,地上4层,地下1层,建筑高度23.30m,地上建筑面积11573m2,地下建筑面积4085m2,总建筑面积15658m2,属于大型多层建筑。(单选)建筑面积超过(  )m2的展览厅应设置消防应急照明灯具。

    • A.300
    • B.400
    • C.500
    • D.600
  10. (分析题)某储罐区,设有4个内浮顶汽油储罐,单罐容积为2000m3。问:

    (1)该储存物品的火灾危险类别是什么?

    (2)该储罐应采用何种泡沫灭火系统?

    (3)泡沫消防泵启动后,将泡沫液或泡沫混合液输送到最远储罐的时间不应大于多少分钟?